小区中,哪类灯具要加PE线?
fnc480304
fnc480304 Lv.4
2007年10月31日 15:59:41
来自于照明工程
只看楼主

1、小区住宅(住宅为毛坯房)内电气设计中照明灯回路是否要加PE线?2、小区哪些场合、哪些类型的灯具必需加PE线?恳请各位大侠发表高见。以期加深对各类灯具加PE线的认识。

1、小区住宅(住宅为毛坯房)内电气设计中照明灯回路是否要加PE线?
2、小区哪些场合、哪些类型的灯具必需加PE线?
恳请各位大侠发表高见。以期加深对各类灯具加PE线的认识。
免费打赏
wei658
2007年11月03日 21:06:52
32楼
一般来说,I类灯具和吊高低于2.4米的灯具都要加PE线,具体情况还是参考高手的意见。我也刚工作不久,呵呵
回复
xiaokouchangkai
2007年11月03日 23:11:15
33楼
建议全加,不然到用户想加时就来不及了,以后0类灯具应用场合会很少
回复
huwe.nlong
2007年11月04日 09:17:28
34楼
GB50303-2002 第19.1.6 第20.1.1-2 第21。1.3-3 21.1.5的规定
普通灯具安装高度低于2.4米,庭院灯, 草坪灯, 景观灯 等灯具金属框架 行灯变压器的外壳及铁心 都须接地

回复
maihaixiong
2007年11月04日 10:52:54
35楼
都加PE
回复
fnc480304
2007年11月05日 08:39:14
36楼
为便于确定灯具的种类,发一个"GB 7000.1-2002; 灯具一般安全要求与试验"供大家参考。
回复
fnc480304
2007年11月05日 09:32:27
37楼

如果已明确毛坯房中的灯具为O类灯具的话,好象并没有规范规定该类灯具要加PE线吧?
回复
lxt9607
2007年11月05日 14:03:12
38楼
回复
lxt9607
2007年11月05日 14:06:42
39楼


肯定不对,注意“预留”和“临时”的概念,29楼说的明白。
回复
fnc480304
2007年11月05日 14:33:05
40楼

小结一下,不知是否正确:
一、通过讨论,对
1、普通灯具安装高度低于2.4米(含应急标志灯、疏散出口指示灯);
2、I类灯具(如庭院灯, 草坪灯, 景观灯等灯具)金属框架 行灯变压器的外壳及铁心
这些规范明确必须加PE线的,似无疑义。
二、而对规范无明确必须接地的,如小区住宅照明中的O类灯具到底是否应当预留备用的PE线呢?好象并没有太大的说服力。
恳请各位大侠、高手继续发表高见。以期对小区住宅照明中的O类灯具到底是否应当加设PE线,能有个正确的认识。