1、小区住宅(住宅为毛坯房)内电气设计中照明灯回路是否要加PE线?2、小区哪些场合、哪些类型的灯具必需加PE线?恳请各位大侠发表高见。以期加深对各类灯具加PE线的认识。
1、小区住宅(住宅为毛坯房)内电气设计中照明灯回路是否要加PE线?
2、小区哪些场合、哪些类型的灯具必需加PE线?
恳请各位大侠发表高见。以期加深对各类灯具加PE线的认识。
42楼
本人曾接触过住宅内的电气图纸,照明回路使用两芯线,插座回路加PE线。请指教
回复
43楼
毛坯房内的灯具不是最终的灯具,不留pe线,需要时就不好处理了
回复
44楼
GB50303-2002 第19.1.6 第20.1.1-2 第21。1.3-3 21.1.5的规定
普通灯具安装高度低于2.4米,庭院灯, 草坪灯, 景观灯 等灯具金属框架 行灯变压器的外壳及铁心 都须接地 .现在普通照明回路都配PE线!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
45楼
:victory: :victory:
回复
46楼
基本上灯具带有铁质外壳的或者高层的灯具一般要考虑接地
回复
47楼
赞成楼上的说法,规范中有明确说明。
回复