向大家请教一条强制性条文
xk2462384136
2015年11月19日 15:05:17
来自于通风排烟
只看楼主

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》的6.6.13条 输送高温气体的风管,应采取热补偿措施。【条文说明】6.6.13 强制条文。输送高温气体风管,如排烟风管,由于气体温度的变化会引起风管的膨胀或收缩,导致管路损坏,造成严重后果,必须重视。

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》的6.6.13条 输送高温气体的风管,应采取热补偿措施。
【条文说明】6.6.13 强制条文。输送高温气体风管,如排烟风管,由于气体温度的变化会引起风管
的膨胀或收缩,导致管路损坏,造成严重后果,必须重视。

免费打赏
xk2462384136
2015年11月19日 15:07:35
2楼
自己平时在画地下车库的排烟风管时,并没有采用什么热补偿措施,不知道大家有没有画
回复
xk2462384136
2015年11月19日 15:10:01
3楼
如果要画的话,应该怎么画啊
回复
xk2462384136
2015年11月19日 15:15:14
4楼
自己是新手 还希望大家多指教指教
回复
xk2462384136
2015年11月19日 15:25:44
5楼
自己顶 不要沉
回复
langjipingzong
2015年11月19日 15:53:38
6楼
条文解释没看全?
“ 输送高温气体的排烟管道,如燃烧器、锅炉、直燃机等的烟气管道,由于气体温度的变化会引起风管的膨胀或收缩,导致管路损坏,造成严重后果,必须重视。一般金属风管设置软连接,风管与土建连接处设置伸缩缝。需要说明此处提到的高温烟气管道并非消防排烟及厨房排油烟风管。

回复
xk2462384136
2015年11月19日 16:02:21
7楼
晕 原来如此 自己下个电子版的 结果上面不全
回复

相关推荐