12楼
如果是剪跨比的原因,可将柱截面减小,相应可提高混凝土强度,试试吧?
回复
13楼
你们那边模拟施工加载取1?
回复
14楼
滥竽充数 发表于 2015-11-20 10:49 如果是剪跨比的原因,可将柱截面减小,相应可提高混凝土强度,试试吧?谢谢………………………………..
回复
15楼
小辉2 发表于 2015-11-20 10:55 你们那边模拟施工加载取1?1.3都试过了 一个样啊……………….
回复
16楼
tengyanyao 发表于 2015-11-20 11:06 1.3都试过了 一个样啊……………….1一般比3配的钢筋稍微小了些
回复
17楼
多半是你的层高比较低,但是柱子尺寸比较大,所以柱子的剪跨比超了,程序就自动把抗震等级提高一级了,所以就会显红。
回复
18楼
你是不是将“抗震构造措施”提高了一级,如果是的话,程序里面的轴压比限值为0.65。
回复
19楼
xuexile,xuexi
回复
20楼
应该是短柱的问题
回复
21楼
徒行者 发表于 2015-11-20 11:50 你是不是将“抗震构造措施”提高了一级,如果是的话,程序里面的轴压比限值为0.65。没有啊 我是直接从三级框一直填的二级 没有点这一项啊
回复