变压器空载运行电流多大
wpy13107762621
2015年11月19日 17:44:17
只看楼主

我是搞成套的,刚做了一台欧变,1250的变压器,高低压与变压器全部连接好,现在需要送电调试,但是自己的线才6平方,问一下变压器的空载运行电流有多大,我现在在低压侧反送电可以吗,请高手指点,麻烦稍微详细点,本人理解能力有限,谢谢

我是搞成套的,刚做了一台欧变,1250的变压器,高低压与变压器全部连接好,现在需要送电调试,但是自己的线才6平方,问一下变压器的空载运行电流有多大,我现在在低压侧反送电可以吗,请高手指点,麻烦稍微详细点,本人理解能力有限,谢谢
免费打赏
abaozi
2017年06月04日 11:58:53
12楼
可以的,我也是搞试验的。我们1600KVA的变压器也是这样反送电的,这是在预试才这样做的。
回复
abaozi
2017年06月04日 11:59:22
13楼
想问问大家一个问题,那个空载电流怎么算的?
回复
ly813
2017年06月04日 20:53:48
14楼
变压器的空载电流是额定电流的2-10%,空载损耗是额定功率的0.1-1%
回复
abaozi
2017年06月04日 22:58:06
15楼

不需要这样考虑的,现在是反送电,是空载的,不用考虑空载电流的,我们平时都是这样做的,只不过我们交接试验不用这样反送电,只做空载 负载 容量项目而已
回复
sigurd
2017年06月05日 09:02:16
16楼
谢谢分享。
回复
xuexi999123
2017年06月05日 10:10:30
17楼

路过,学习一下
回复

相关推荐