KYN28A-12开关柜接地开关与C相的安全距离不满足要求 能不能改结构?
KYN28A-12开关柜接地开关与C相的安全距离不满足要求 能不能改结构?
2楼
上个图啊,参考下
回复
3楼
成套柜不合格,而且还是间距不够,退货呗!
改啥嘛!
改完了,谁负责?
回复
4楼
上图、照片,我给你出方案
回复
5楼
分支排用的80的吧?接地刀轴不是有PVC管套住了?
回复
6楼
C相的安全距离不满足要求 ,怎么知道,小于125mm了吗
否则就是合格
可以吧宽的铜排换成窄的,厚度加厚,截面积够就行
回复
7楼
有个图就好了。不过楼上的说的很清楚
回复