在看断路器产品手册的时候,有这么一段描述:请问:1)这种小断路器是怎么实现缺相保护的?2)为什么用在单相负载,电路必须串联?
在看断路器产品手册的时候,有这么一段描述:
请问:
1)这种小断路器是怎么实现缺相保护的?
2)为什么用在单相负载,电路必须串联?
2楼
1)电机智能保护器,是替代热继电器的,动作元件由接触器执行。
2)这句是空话,单相回路只二根线,断一根就没有电流回路了,不存在缺相的事。
回复
3楼
本帖最后由 leedongcheng 于 2015-11-22 19:26 编辑 ccc___ 发表于 2015-11-22 15:40 1)电机智能保护器,是替代热继电器的,动作元件由接触器执行。2)这句是空话,单相回路只二根线,断一根 …2)不是空话,2)的意思是,你要是把带断相保护功能的3RV型的电动机保护型断路器用于单相负载时,必须把断路器的三相电路串联起来,否则会把单相负载检测成缺相而跳闸。5400723
回复
4楼
leedongcheng 发表于 2015-11-22 19:18 2)不是空话,2)的意思是,你要是把带断相保护功能的3RV型的电动机保护型断路器用于单相负载时,必须把断 …你的解释是否正确,还是要回到“缺相保护的机制”上,我看资料,1)一般都是根据缺相后导致的负载出现过流,通过热保护来脱扣;2)根据你的回复,应该是更复杂的保护机制,比如三极都检测电压值之类的。
回复
5楼
denergy 发表于 2015-11-23 10:40 你的解释是否正确,还是要回到“缺相保护的机制”上,我看资料,1)一般都是根据缺相后导致的负载出现过 …那你确实应该再仔细学习下电动机断相保护的原理了,从你回复看,你对电动机断相保护原理的理解尚处于空白。
回复