关于消防水池有效容积的计算
qq_1448264715573
2015年11月23日 15:53:24
只看楼主

某办公楼,层数为20层,层高3.6m,设置临时高压室内消火栓系统(用水量40L/s)及自动喷水灭火系统(用水量35L/s)。如不计灭火时间内的补水量,该办公楼的消防水池有效容积至少为()A.126m3 B.288m3 C.414m3 D.514m3请帮忙解释一下!

某办公楼,层数为20层,层高3.6m,设置临时高压室内消火栓系统(用水量40L/s)及自动喷水灭火系统(用水量35L/s)。如不计灭火时间内的补水量,该办公楼的消防水池有效容积至少为()
A.126m3 B.288m3 C.414m3 D.514m3
请帮忙解释一下!
免费打赏
crystal729
2015年11月23日 16:48:49
2楼
消火栓火灾延续时间2小时,喷淋火灾延续时间1小时。40*3.6*2+35*3.6*1=414
回复
qq_1448264715573
2015年11月23日 21:59:30
3楼
crystal729 发表于 2015-11-23 16:48 消火栓火灾延续时间2小时,喷淋火灾延续时间1小时。40*3.6*2+35*3.6*1=414谢谢,一直没搞明白,感谢
回复
王铜
2015年11月24日 07:31:35
4楼
具有参考意义
回复

相关推荐

APP内打开