2楼
1)在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。
2)谐波过大,中性线电流可能超过相电流。
1)的影响不大,主要是2)的影响.
回复
3楼
老配电室N线路绝缘电阻偏低还可以让人谅解,新建配电室绝缘电阻偏低,就不能让人理解了,新建配电室各个部位的绝缘电阻必须按交接试验标准达到要求,否则,必须整改完成后才接收。
N线路绝缘低,会造成局部故障时很难查故障,人为设置了误判的因素,不应让它存在!
回复
4楼
TN\TT系统中性点本来就是接地的,绝缘电阻接近0.
回复
5楼
苯笨 发表于 2015-11-24 09:33 1)在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。2)谐波过大,中性线电流可能超过相电流。楼主不是问零点漂移,中性线压降。
回复
7楼
ccc___ 发表于 2015-11-24 09:46 老配电室N线路绝缘电阻偏低还可以让人谅解,新建配电室绝缘电阻偏低,就不能让人理解了,新建配电室各个部位 …楼主说的是低压配电柜。
回复
8楼
北方郎 发表于 2015-11-24 09:51 TN\TT系统中性点本来就是接地的,绝缘电阻接近0.测绝缘电阻不该是中性点接地再测的吧?这样测出来的根本没意义啊…
回复
10楼
北方郎 发表于 2015-11-24 09:52 楼主不是问零点漂移,中性线压降。楼主不是问压降,是绝缘直流电阻.GB50150-2006电气装置安装工程 电气设备交接试验标准“第24.0.1条有要求”低压柜的零线有可能带电,所以要测绝缘电阻.楼主是问零线绝缘电阻达不到要求有何危害,我前面的回答是有可能和相线一样,电到人.
回复
11楼
苯笨 发表于 2015-11-24 12:13 楼主不是问压降,是绝缘直流电阻.GB50150-2006电气装置安装工程 电气设备交接试验标准"第24.0.1条有要求 …中性线不可能因为负载原因带危险电压
回复
12楼
北方郎 发表于 2015-11-24 13:43 中性线不可能因为负载原因带危险电压低压封闭母线桥就是4根母线.要考虑的.有故障的可能,如那个接地点断开或高阻抗.确实概率同时发生的机会很小,但规范是要求做的.
回复
13楼
楼主没把问题说清楚。这个低的绝缘电阻是如何测得的,数值是多少?
1、N线在系统上安装完毕后测量,这时N线有一系统接地点,所以绝缘电阻为零。
2、把N线的前端从系统断开,未端不断。此时N线虽然没有接地点,但由于可能接末端设备,因此绝缘电阻可能是一个很低的数值。
3、把N线两端都从系统中断开,此时实际是测量电缆的绝缘电阻,此测量结果应满足规范所要求的数值。