求助:1m³的柜子,保温8CM,半小时降到零下40度
chenzenghui45
2015年11月24日 10:48:38
来自于制冷技术
只看楼主

一个保温厚度8CM容积1m³的柜子。要求在35度的环境下,半小时从30度降温到负30度,怎么配置制冷系统好。冷凝机组用风冷,是单级就可以了还是要复叠,要多大压缩机?蒸发器用冷风机要多少换热面积,空间小用蒸发器高度不超过250CM配什么风机好?化霜排水如何解决?希望大咖能帮忙建议下,谢谢!

2015年12月04日 16:03:30
12楼
箱变温度-25度的载冷剂
回复
co936201979
2015年12月08日 09:25:00
13楼
像这样的低温柜,尤其是要求时间降温的,好做,客户就是要求10分钟达到要求温度,照样好做,只要设计好机器配置,