我安装了一台补偿器,总电流到了1500多,补偿电容都不会投入,请问是什么问题。
我安装了一台补偿器,总电流到了1500多,补偿电容都不会投入,请问是什么问题。
12楼
laohuang168 发表于 2015-11-25 10:52 如果你的负荷全是阻性负荷,电流再大,补偿电容都不会投入的。同意此观点
回复
13楼
关键看补偿控制器参数设定
回复
14楼
突然想起一个问题啊,就是低压进线断路器下面那个电流互感器A相不是要多一个吗?说是用于无功补偿取样电流计算功率因数的,从电流量到功率因数是怎么实现的呢???
回复
15楼
行在路上 发表于 2015-12-2 09:57 突然想起一个问题啊,就是低压进线断路器下面那个电流互感器A相不是要多一个吗?说是用于无功补偿取样电流计 …采集A相电流和A相电压相位差,计算功率因数。
回复
16楼
北方郎 发表于 2015-12-2 10:01 采集A相电流和A相电压相位差,计算功率因数。电流互感器,怎么采集相位差的?求教