求助 高规7.1.7 和抗规的6.4.6
kjuh_987
kjuh_987 Lv.4
2015年11月24日 13:55:04
只看楼主

请教曾工,高规7.1.7 和抗规的6.4.6 是否有冲突 一个3倍


请教曾工,高规7.1.7 和抗规的6.4.6



是否有冲突 一个3倍

免费打赏
曾晓峰
2015年11月24日 16:15:31
2楼
1.抗规的6.4.6 抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,【应按】柱的有关要求进行设计。
这是一个最低要求,且很明确。我们看高规7.1.7 是否与抗规的6.4.6 矛盾,就要看高规7.1.7 是否满足抗规6.4.6的要求,如满足则说明不矛盾。
2.高规7.1.7当墙肢的截面高度与厚度之比不大于4时,【宜按】框架柱进行截面设计。
这里《高规》7.1.7是在《抗规》6.4.6 抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,【应按】柱的有关要求进行设计的基础上,又提出了更高的建议,既:《高规》7.1.7抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的4倍时,【宜按】柱的有关要求进行设计。
3.如果反过来,《抗规》6.4.6抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的4倍时,【宜按】柱的有关要求进行设计。
《高规》7.1.7抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,【应按】柱的有关要求进行设计。这样《高规》就不满足《抗规》的最低要求了。
4.我们结构设计规范有一个必须遵循的标准,哪就是:
国家法律;结构可靠度标准;国家强制标准;行业标准;地方标准;国家推荐标准。后者必须满足前者,可高于前者。



回复
曾晓峰
2015年11月24日 16:16:45
3楼
欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】
回复
bobo19831111
2015年11月25日 11:04:48
4楼
3、4之间应该有一个过渡的
回复
cpyyyh
2016年04月03日 11:34:05
5楼
感谢!学习了!