10kv进线开关柜的遮断容量怎么选择?
黑铁匠
黑铁匠 Lv.13
2015年11月25日 10:46:04
只看楼主

1)如果进线出的短路容量是300MVA,那么进线断路器的遮断容量怎么选择?断路器的额定电流和短路流怎么确定? 2)10kv变电所中,对变压器有几种保护? 请专家指导


1)如果进线出的短路容量是300MVA,那么进线断路器的遮断容量怎么选择?断路器的额定电流和短路流怎么确定?



2)10kv变电所中,对变压器有几种保护?



请专家指导

免费打赏
黑铁匠
2015年12月09日 08:32:48
2楼
..自己顶一下
回复
天下唯吾曹孟德
2015年12月09日 10:03:45
3楼
根据你300MVA简单算出17kA的短路电流,那选20kA就够了,断路器额定现在基本是630A的,配置相应的CT、综保保护变压器。
常用的保护一般用相间过流(必选,短路等问题),过负荷(作用报警和跳闸),负序过流(用于缺相等问题),非电量保护(油浸式是轻重瓦斯,油温过高,干变就是高温 )。
不常用的零序过流,小电阻系统作用跳闸,不接地系统作用告警居多,低电压保护我没什么见到用。
回复
黑铁匠
2015年12月14日 09:25:39
4楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-12-9 10:03 根据你300MVA简单算出17kA的短路电流,那选20kA就够了,断路器额定现在基本是630A的,配置相应的CT、综保保 …非常感谢,终于等到专家了:lol