一些设计规范、手册上的斜管沉淀池表面负荷取值高达9-11m
一些设计规范、手册上的斜管沉淀池表面负荷取值高达9-11m
2楼
一些设计规范、手册上的取值高达9-11m3/(㎡·h),网上都说这个不靠谱,特别是二沉池的相对取得更小,
有一些说可以取到4m3/(㎡·h)左右,
但是更多的都只取了不到1m3/(㎡·h)
我做反应混凝沉淀的斜管沉淀池 表面负荷取1.5m3/(㎡·h)会不会太大?
高度没按规范取:超高+清水区=0.7m,配水区0.4m
回复
3楼
这个还跟加药量有关的,
比如PAM加多点,很容易沉,表面负荷4都没有问题.
但是如果想省点药剂费,就把池表面做大点,表面负荷0.8
个人觉得表面负荷在0.8-4之间,总可以通定加药量和加药种类等方法调出较好的沉淀效果的.
回复
4楼
归去 发表于 2015-11-26 08:21 一些设计规范、手册上的取值高达9-11m3/(㎡·h),网上都说这个不靠谱,特别是二沉池的相对取得更小,有 …一般的话在2~3的负荷多
回复
5楼
svs0p 发表于 2015-11-26 09:19 这个还跟加药量有关的,比如PAM加多点,很容易沉,表面负荷4都没有问题.但是如果想省点药剂费,就把池表面做 …噢噢,按情况不同能在这么大范围取啊,前辈一般取多大负荷?
回复
6楼
suncb2000 发表于 2015-11-26 10:51 一般的话在2~3的负荷多嗯,那么这个取1.5不用担心负荷取高了吧,高度方面我比规范上的小不少:超高+清水区=0.7m,配水区0.4m
回复
7楼
谢谢两位前辈解答分享:lol
回复
8楼
这个是反应混凝沉淀的沉淀池,
一沉前加石灰、片碱、PAM
二沉前加石灰、PAC、PAM
回复
9楼
斜管沉淀池,一开始用在饮用水处理方面,所以设计负荷比较高。
在污水处理方面,斜管沉淀池的优势并没有那么明显。
建议负荷要取低一点。
另外,有些污泥粘度较高,会粘附在斜管上,运行时间长了,会堵塞。
活性污泥也会出现堵塞斜管的情况。
个人观点,仅供参考
回复
10楼
谢谢两位前辈解答分享
回复
11楼
夜雨梧桐 发表于 2015-11-26 12:54 斜管沉淀池,一开始用在饮用水处理方面,所以设计负荷比较高。在污水处理方面,斜管沉淀池的优势并没有那 …噢,能够说说一般负荷取低到多少吗?比如做反应混凝沉淀的沉淀池,一沉前加石灰、片碱、PAM二沉前加石灰、PAC、PAM取负荷1.5 m3/(㎡·h)会不会太大高度没按规范取:超高+清水区=0.7m,配水区0.4m
回复