一些设计规范、手册上的斜管沉淀池表面负荷取值高达9-11m
一些设计规范、手册上的斜管沉淀池表面负荷取值高达9-11m
12楼
表面负荷,对我们做污水设计,一般大多数用早混凝沉淀后面,之前我也问过设计院的同事,这个要考虑场地,其次一般取值在1左右,比较保险,取值大小不要超过规范上限,但也要结合实际。例如成本之类的,
回复
13楼
小易yiyi 发表于 2015-11-26 16:47 表面负荷,对我们做污水设计,一般大多数用早混凝沉淀后面,之前我也问过设计院的同事,这个要考虑场地,其 …嗯嗯 也看到许多都是取1以下的,有其他前辈说规范建议值高是因为对象是饮用水~
回复
14楼
我们都是按1-2取值的
回复
15楼
2-3m3/m2*h还是可以的
回复
16楼
归去 发表于 2015-11-26 15:11 噢,能够说说一般负荷取低到多少吗?比如做反应混凝沉淀的沉淀池,我们设计都是比较保守的。做生化沉淀池的话,负荷不超过1;做物化沉淀池的话,负荷不超过2。个人观点,仅供参考。
回复
17楼
出水要求是多少?
回复
18楼
归去 发表于 2015-11-26 11:12 嗯,那么这个取1.5不用担心负荷取高了吧,高度方面我比规范上的小不少:超高+清水区=0.7m,配水区0.4m超高,清水区 都需要0.5左右,还要看啥水
回复
19楼
归去 发表于 2015-11-26 16:54 嗯嗯 也看到许多都是取1以下的,有其他前辈说规范建议值高是因为对象是饮用水~对于饮用水可以考虑搞一些,污水上建议低一些,其实高与低也就是成本的问题,不需要放太大,适中就好,
回复
20楼
做电镀废水,斜管沉淀池表面负荷一般取0.5-0.8之间
回复
21楼
龙之杀 发表于 2015-11-26 21:18 我们都是按1-2取值的谢谢分享
回复