最近做了一个项目,由于地势不平,电缆进户处室内外高差1.1米,比较大,这个进户电缆怎么处理,我现在做了两个方案:一是在屋内做个小电缆井(这个井挺占地方的不好处理,不过方便施工),一是直接穿钢管进户(这样钢管预埋不好处理,我这个项目是改造工程更不好弄),不知道那个好一点,各位有没有遇到这种情况,你们的做法是怎么做的,很想探讨下这个细节。
最近做了一个项目,由于地势不平,电缆进户处室内外高差1.1米,比较大,这个进户电缆怎么处理,我现在做了两个方案:一是在屋内做个小电缆井(这个井挺占地方的不好处理,不过方便施工),一是直接穿钢管进户(这样钢管预埋不好处理,我这个项目是改造工程更不好弄),不知道那个好一点,各位有没有遇到这种情况,你们的做法是怎么做的,很想探讨下这个细节。
2楼
设井好。直角的管子 电缆会卡住的。
回复
3楼
电缆规格较小、数量较少,用管;电缆规格大,或者数量多,用井更好。
像上面的电缆井直接与电缆沟连通,井壁是否做成斜面,更方便线路敷设,避免电缆在不到2m的长度里连续拐两个直弯。
回复
4楼
电缆多吗?
不多,见12D101-5 <<110kV及以下电缆敷设>>P102,103.
多,电缆沟引出.见02J331<
<地沟及盖板>
>P75.
地沟及盖板>
回复
5楼
电缆就1根的话方案2较好,穿线管倾斜向上引入。不要搞直角,不方便穿线、封堵。
回复
6楼
路过学习了,开阔眼界增长思路~
回复
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-11-26 15:07 编辑
管子拐弯太麻烦,电缆沟做个斜波:
回复
8楼
区管这个方案较为可行。
回复
9楼
苯笨 发表于 2015-11-26 14:44 电缆多吗?不多,见12D101-5 P102,103.谢谢回答,电缆3根4*150的电缆。也不是太多
回复
10楼
北方郎 发表于 2015-11-26 14:47 电缆就1根的话方案2较好,穿线管倾斜向上引入。不要搞直角,不方便穿线、封堵。谢谢版主的回答。
回复
11楼
ccc___ 发表于 2015-11-26 14:59 管子拐弯太麻烦,电缆沟做个斜波:谢谢区管的回答,我的电缆沟宽是0.5米,如果深做到1.6米的话是不是人不好下沟穿电缆了啊,是不是在电缆进户室内做个1.2*0.9米的井这样方便,做井有点占地方。
回复