我家小区的外进供暖管 是进水主管道上出一根管然后分成两个单独的东西户 出水管也是 两家接在一根管道上在接到主回水管上现在 进水温度44度 出水温度37.5 流量是0.7 家里温度是温度不高 请问问题出在哪里
我家小区的外进供暖管 是进水
主管道上出一根管然后分成两个单独的东西户 出水管也是 两家接在一根管道上在接到主回水管上
现在 进水温度44度 出水温度37.5 流量是0.7 家里温度是温度不高 请问问题出在哪里
2楼
你管道有过滤网吗,是否是过滤网堵塞,另外是否是流量过低,
回复
3楼
流量怎么知道的?供回水温差太小,地暖还可以。
回复
4楼
zaibuquxingzhidao 发表于 2015-11-29 16:33 你管道有过滤网吗,是否是过滤网堵塞,另外是否是流量过低,天天清理 楼内 楼外 都清
回复
5楼
guo9097 发表于 2015-11-29 20:40 流量怎么知道的?供回水温差太小,地暖还可以。我们家 楼外管道上面装的表 上面显示的 我们小区的地暖接法没问题吧 是不是不对 两家的水不顶着么?? 麻烦您给看看嘛
回复
6楼
zaibuquxingzhidao 发表于 2015-11-29 16:33 你管道有过滤网吗,是否是过滤网堵塞,另外是否是流量过低,流量是 0.5-0.7 之间
回复
7楼
你多大的房子?如果300平的话流量足够了,你把家里的暖气片都打开,看是不是有不热的,有不热的话先排排气。
回复
8楼
学习学习
回复
9楼
地暖不热 发表于 2015-11-30 01:57 我们家 楼外管道上面装的表 上面显示的 我们小区的地暖接法没问题吧 是不是不对 两家的水不顶着么?? …也就是 回水的时候有压力是不是 两家不可能平衡的是吧 现在这样 主管道可以改么!!
回复
10楼
地暖不热 发表于 2015-11-30 02:00 流量是 0.5-0.7 之间天天清理 滤网 楼内 外 都清
回复
11楼
uoglove 发表于 2015-12-1 20:50 你多大的房子?如果300平的话流量足够了,你把家里的暖气片都打开,看是不是有不热的,有不热的话先排排气。 …我家 才 86平米 是不是 进水 跟出水管 接法不对造成的
回复