我家小区的外进供暖管 是进水主管道上出一根管然后分成两个单独的东西户 出水管也是 两家接在一根管道上在接到主回水管上现在 进水温度44度 出水温度37.5 流量是0.7 家里温度是温度不高 请问问题出在哪里
我家小区的外进供暖管 是进水
主管道上出一根管然后分成两个单独的东西户 出水管也是 两家接在一根管道上在接到主回水管上
现在 进水温度44度 出水温度37.5 流量是0.7 家里温度是温度不高 请问问题出在哪里
12楼
zaibuquxingzhidao 发表于 2015-11-29 16:33 你管道有过滤网吗,是否是过滤网堵塞,另外是否是流量过低,天天清理 楼内外都清
回复
13楼
guo9097 发表于 2015-11-29 20:40 流量怎么知道的?供回水温差太小,地暖还可以。我们家 楼外管道上面装的表 上面显示的 这种接法 对么
回复
14楼
施工犯低级错误,不应该用三通来分户。找开发商改过来。
回复
15楼
隔壁家的效果怎样?如果他家好,你家差,那应该是管路不平衡。而且,这管不做保温?
回复
16楼
我们小区的地暖接法没问题吧 是不是不对 两家的水不顶着么?? ...
回复
17楼
俗话说“顶牛”!
回复
18楼
风往北吹 发表于 2015-12-8 19:44 俗话说“顶牛”!只有单独 改成一户 一户的才可以是么 还有现在主管道上面 还能改么 工程量大么
回复
19楼
风往北吹 发表于 2015-12-8 19:44 俗话说“顶牛”!只有单独 改成一户 一户的才可以是么 还有现在主管道上面 还能改么 工程量大么
回复
20楼
风往北吹 发表于 2015-12-8 19:44 俗话说“顶牛”!只有单独 改成一户 一户的才可以是么 还有现在主管道上面 还能改么 工程量大么
回复
21楼
你这是 地暖还是散热器, 地暖温差的10度 散热器的15 温差太小了
回复