关于母联开关的选择问题。
skiprafer_11
2015年11月27日 12:01:22
只看楼主

说到母联开关就牵扯到一个正反接(即:断路器倒置接线)的问题,这个对断路器的分断容量影响很大吗?

说到母联开关就牵扯到一个正反接(即:断路器倒置接线)的问题,这个对断路器的分断容量影响很大吗?
免费打赏
lingxuct
2015年11月27日 12:14:13
2楼
交流电不存在方向的问题,母联-----两侧母线硬联接,操作人员都知道两侧都有可能带电,安全问题也不太存在。
回复
小小小的小
2015年11月27日 13:53:42
3楼
路过,学习一下
回复
巴亚
2015年11月27日 16:38:55
4楼
现在有的厂家断路器不分正反都可以接线
回复
fengche1915
2015年11月27日 17:20:02
5楼
就是咯,没有正反啦吧
回复
北方郎
2015年11月27日 17:24:40
6楼
无影响。倒置也可。
回复
风平浪静02
2015年11月28日 09:06:39
7楼
一般工程上约定;电源应该从上到下,从左到右。也就是开关应该上端排带电。如果电源反进需要特别说明和警告,以避免操作人员判断错误。对于空气断路器的反装,由于一些机械的重力作用,比如吸铁,配重元件,吹弧方向影响断路器的参数。一般应与断路器试验状态保持一致。
母线联络柜是一个特例,可以上下进电源。因为已经告诉操作人员联络柜注意上下可能带电。但是断路器不能反方向安装。
回复
liyongjing12
2015年11月28日 09:08:43
8楼
有的分正反,有的不分!
回复
yusuan00
2015年12月02日 14:41:09
9楼
风平浪静02 发表于 2015-11-28 09:06 一般工程上约定;电源应该从上到下,从左到右。也就是开关应该上端排带电。如果电源反进需要特别说明和警告 …那就是可以倒接线,对开关使用是不影响,对吧。
回复
风平浪静02
2015年12月03日 10:26:12
10楼
yusuan00 发表于 2015-12-2 14:41 那就是可以倒接线,对开关使用是不影响,对吧。应该可以,联络柜都这样接。但是单方向请注意习惯约定。
回复
电气交流
2015年12月03日 11:18:28
11楼
有些品牌分断能力有区别
回复

相关推荐