此种情况地下室所有防火分区是否要同时广播?
co1428311090531
2015年11月27日 14:25:44
只看楼主

确认火灾后,同时向大楼进行广播,是否会引起疏散通道拥堵? 如果大型小区,多个塔楼,共用裙房 (地下室)时,“同时向大楼进行广播”是否可以理解为开启着火的一栋即可?此种情况地下室所有防火分区是否要同时广播?

确认火灾后,同时向大楼进行广播,是否会引起疏散通道拥堵? 如果大型小区,多个塔楼,共用裙房 (地下室)时,“同时向大楼进行广播”是否可以理解为开启着火的一栋即可?此种情况地下室所有防火分区是否要同时广播?
免费打赏
北方郎
2016年12月08日 09:17:02
2楼
疏散通道数量按照全楼最大疏散人数设计。
如果裙房(地下室)内可以用防火门有效分隔着火区域,防止火灾蔓延,则相邻防火分区仍然要广播。