蒸汽管道膨胀节变形原因
lyyzh2000
lyyzh2000 Lv.3
2015年11月27日 22:27:35
来自于采暖供热
只看楼主

蒸汽管道第一次送气发生了膨胀节膨胀后导致蒸汽管道向上翘的情况,哪位高手说说原因?

蒸汽管道第一次送气发生了膨胀节膨胀后导致蒸汽管道向上翘的情况,哪位高手说说原因?

IMG_20151127_155404.jpg

免费打赏
lyyzh2000
2015年11月27日 22:51:59
2楼
沙发自己坐
回复
勇者无疆
2015年11月30日 08:49:48
3楼
可能是伸缩节选取有问题,要计算管道的伸缩量
回复
青岛李宗荣
2015年12月08日 20:12:37
4楼
怎么没看见固定支架,是否没安装固定支架?补偿量是否合适?补偿器安装是否同心?
回复
qq_1422248379531
2015年12月10日 16:38:39
5楼
在工作中学习,在学习中进步。
回复
我是你的暖气片
2015年12月14日 16:23:44
6楼
1.补偿器应该有固定支架和导向支架
2.推力计算是否正确
3.安装工艺是否保证同心
回复
wltzhch007
2015年12月15日 16:21:57
7楼
应该是补偿器的保护拉杆没拆。
回复
liushifunihao
2015年12月16日 11:10:57
8楼
回复

相关推荐