蒸汽管道第一次送气发生了膨胀节膨胀后导致蒸汽管道向上翘的情况,哪位高手说说原因?
蒸汽管道第一次送气发生了膨胀节膨胀后导致蒸汽管道向上翘的情况,哪位高手说说原因?
2楼
沙发自己坐
回复
3楼
可能是伸缩节选取有问题,要计算管道的伸缩量
回复
4楼
怎么没看见固定支架,是否没安装固定支架?补偿量是否合适?补偿器安装是否同心?
回复
5楼
在工作中学习,在学习中进步。
回复
6楼
1.补偿器应该有固定支架和导向支架
2.推力计算是否正确
3.安装工艺是否保证同心
回复
7楼
应该是补偿器的保护拉杆没拆。
回复
8楼
回复