MU3.5的页岩空心砖可以用于多层框架填充墙吗?
xiaotianwolf
2015年11月30日 11:41:40
只看楼主

如题,成都地区的项目,多层框架办公楼,当地一般填充墙采用的是页岩空心砖,容重800~1100kG/m3,关键是砖强度等级只有MU3.5,规范对于框架填充墙的块体强度没有明确要求,结构技术措施上好像说是空心砖强度等级不应低于MU5.0,这个各位老师怎么理解?谢谢!

如题,成都地区的项目,多层框架办公楼,当地一般填充墙采用的是页岩空心砖,容重800~1100kG/m3,关键是砖强度等级只有MU3.5,规范对于框架填充墙的块体强度没有明确要求,结构技术措施上好像说是空心砖强度等级不应低于MU5.0,这个各位老师怎么理解?谢谢!

免费打赏
wxh5330
2015年11月30日 12:10:34
2楼
用于外墙时不应低于MU5.0,其它可用MU3.5。
参考《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574-2010表3.2.2-3,及《重庆市无机复合烧结页岩空心砖应用技术规程2012》第4.4.4条。
回复
xiaotianwolf
2015年11月30日 15:56:14
3楼
多谢指点,总算有点依据了!
回复
xiaotianwolf
2017年02月07日 08:55:36
4楼
那么是不是外墙就不能用页岩空心砖了,假如只有MU3.5的?