2015年11月30日 14:51:56
来自于断路器
只看楼主

本帖最后由 酱油大帝 于 2015-11-30 14:54 编辑 电缆的大小是按照电流选还是按照断路器容量选? 计算电流 236A 选择YJLV4*150+1*70有问题? 三芯载流量在278A ,参照《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》附录表C.0.1-3选择断路器DZ20-315A,但是电缆小了反过来依据DZ20-315A,电缆按照断路器额定电流的1.1倍选择,至少载流量在346A

本帖最后由 酱油大帝 于 2015-11-30 14:54 编辑

电缆的大小是按照电流选还是按照断路器容量选?
计算电流 236A
选择YJLV4*150+1*70有问题? 三芯载流量在278A ,参照《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》附录表C.0.1-3
选择断路器DZ20-315A,但是电缆小了
反过来依据DZ20-315A,
电缆按照断路器额定电流的1.1倍选择,至少载流量在346A
参照 《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》附录 表C.0.1-3
电缆选择为YJLV4*240+1*120 ,但是电缆大了
若选择大电缆 确实没问题 只能说明钱太多
再补充一句 计算电流这么小 选个这么大的电缆 还用的着断路器保护电缆吗?
免费打赏
qq_1448865243124
2015年12月01日 10:22:57
3楼
tq02vf4 发表于 2015-11-30 21:06 对于设备不是这么选的,一级、二级、三级等首先要知道短路分段能力,其次避开尖峰电流、压降、灵敏度、是否 …没那么复杂。。就普通的三相设备而已,尖峰电流这些 又怎么去考证?压降已经考虑了
回复
bjwyy2013
2016年01月08日 11:11:30
5楼
我也很纠结这个问题,每次都是按照短路器的额定电流来选电缆的大小
回复