求助地下室顶板配筋的计算方法。
uviter
uviter Lv.7
2015年11月30日 19:06:34
只看楼主

自己做地下室比较少,对于地下室顶板的计算方法不是太熟练,想求教各位网友。之前的做的地下室顶板不作为嵌固端,有消防通道,采用包络设计。1.恒载+0.5活荷载(取5KN/M.M)/1.35,求得板弯矩值为准永久值,然后根据裂缝(0.2)控制配筋2.恒载+活荷载,利用PKPM生产板配筋两者包络设计。想请教网友各位是怎么计算地下室顶板配筋的?

自己做地下室比较少,对于地下室顶板的计算方法不是太熟练,想求教各位网友。之前的做的地下室顶板不作为嵌固端,有消防通道,采用包络设计。
1.恒载+0.5活荷载(取5KN/M.M)/1.35,求得板弯矩值为准永久值,然后根据裂缝(0.2)控制配筋
2.恒载+活荷载,利用PKPM生产板配筋
两者包络设计。
想请教网友各位是怎么计算地下室顶板配筋的?
免费打赏
大虾大虾
2015年12月01日 08:17:40
3楼
期待解答,帮你顶起!
回复
achinerylizer
2015年12月01日 10:30:35
4楼
地下室作为嵌固端 ,板厚180,0.25%配筋率,双层双向拉通;
地下室不作为嵌固端,需要考虑实际嵌固端的作用,建议最少板厚120,配筋放大,双层双向拉通配筋。
另,你的恒载取得这么小?
回复
w咩咩o
2015年12月25日 10:12:31
6楼
非常期待解答
回复
涵涵88
2016年06月24日 23:27:48
7楼
好资料,学习了,谢谢
回复
中村俊辅
2016年08月17日 09:13:31
14楼
没必要那么麻烦。按方法一可以
回复
林洋
2016年08月23日 08:49:51
15楼
hahahahahahahahahahah
回复
中村俊辅
2016年08月23日 14:23:59
16楼
可以,裂缝可以按0.3控制