关于U型三跑楼梯在PKPM里面建模的问题。
陈剑
陈剑 Lv.8
2015年12月01日 10:52:42
只看楼主

七度抗震,多层框架。U型三跑楼梯,如图。按照抗规6.1.15,想要不参与抗震,要么1:做滑动支座,要么2:把楼梯建立在核心筒里面。多层框架没有剪力墙,2排除,三跑楼梯做滑动支座也不现实,1也暂不考虑。只能参与抗震计算。但是PKPM里面是没有办法建三跑楼梯的。无法模拟实际情况。所以请问下大家,这种情况要如何处理?是舍弃PKPM用其他软件还是在PKPM里简化三跑,简化的话,又如何简化更接近实际?

七度抗震,多层框架。U型三跑楼梯,如图。
1.png
2015年12月01日 11:15:32
2楼
@曾晓峰
曾工,找不到你的每日一问总贴了,有空的话能帮我解答下吗?谢谢了!!
回复
曾晓峰
2015年12月01日 11:23:34
3楼
chenjianbo1989 发表于 2015-12-1 11:15 @曾晓峰曾工,找不到你的每日一问总贴了,有空的话能帮我解答下吗?谢谢了!! 好的,下午:lol
回复
曾晓峰
2015年12月01日 14:31:09
4楼
1.这种楼梯有很多人设计,但这种楼梯设计是无依据的。因你根本都无法计算,无法简化出计算简图。
2.至于梯间参与抗震计算精度,这个根本就不重要,重要的是梯间自身的抗震能力、是否符合抗震概念设计。
3.该梯间如为室內楼梯,适当加强也无可厚非,但作为共用楼梯决不可行。因你一个连计算简图都无法提取的结构,怎能用于具体工程。
回复
曾晓峰
2015年12月01日 14:39:40
5楼
chenjianbo1989 发表于 2015-12-1 11:15 @曾晓峰曾工,找不到你的每日一问总贴了,有空的话能帮我解答下吗?谢谢了!! 你点取我的【名字】,在【主题】里面能找到【每日——问与答】或在【建筑结构新贴】【最新热门】里面都能找到【每日——问与答】。 我希望在【每日——问与答】里回答问题,是方便今后统一整理。
回复
陈剑
2015年12月01日 14:43:06
6楼
曾晓峰 发表于 2015-12-1 14:31 1.这种楼梯有很多人设计,但这种楼梯设计是无依据的。因你根本都无法计算,无法简化出计算简图。2.至于梯 …刚起床就查看到消息了,好感动!谢谢曾工的耐心解答,只是面对这样的现实,突然感到结构设计的精细和广博,还有稍微有那么一丢丢的无力感。。。
回复
陈剑
2015年12月01日 14:45:56
7楼
曾晓峰 发表于 2015-12-1 14:39 你点取我的【名字】,在【主题】里面能找到【每日——问与答】或在【建筑结构新贴】【最新热门】里面 …恩,好的,是看到了,之前不知道那个才是总贴。:)
回复
曾晓峰
2015年12月01日 15:13:32
8楼
chenjianbo1989 发表于 2015-12-1 14:45 恩,好的,是看到了,之前不知道那个才是总贴。 多联系:lol
回复
hhlcs00032
2015年12月03日 15:23:59
9楼
183164118
回复