问下前辈们,零下不允许聚氯乙烯电缆敷设的规范是哪一个。。。还有各材质电缆敷设温度是多少的规范
问下前辈们,零下不允许聚氯乙烯电缆敷设的规范是哪一个。。。还有各材质电缆敷设温度是多少的规范
2楼
GB50217-2007 3.4.6
回复
4楼
北方郎 发表于 2015-12-1 11:34 GB50217-2007 3.4.6那就一句话 ,我想问问聚氯乙烯的的kvv或kvvp的电缆 零下可以辐射嘛,我看网上大多数都不允许零下铺设,但找不到规范啊,您让我看的那一句太笼统吧
回复
5楼
小钱002 发表于 2015-12-1 13:19 那就一句话 ,我想问问聚氯乙烯的的kvv或kvvp的电缆 零下可以辐射嘛,我看网上大多数都不允许零下铺设,但 …GB50217-2007 3.4.6不是说了吗?不宜。GB/T12706.1-2008<
<额定电压1kv(um=1.2kv)到35kv(um=40.5kv)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kv(um="1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆">
>附录D最后一页D.4.1条不宜低于0度。
额定电压1kv(um=1.2kv)到35kv(um=40.5kv)挤包绝缘电力电缆及附件>
回复
6楼
苯笨 发表于 2015-12-1 13:40 GB50217-2007 3.4.6不是说了吗?不宜。GB/T12706.1-2008附录D最后一页D.4.1条不宜低于0度。谢谢,我再看一下,我看有的规范说聚乙烯的温度还要低,
回复
7楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2015-12-2 04:19 编辑
看施工规范5.1.16条
。
回复
8楼
dianqipanli 发表于 2015-12-2 04:13 看施工规范5.1.16条。谢谢谢谢谢
回复