110KV单母线接线出线可以只用隔离开关么?
呼噜401
呼噜401 Lv.7
2015年12月02日 11:09:21
只看楼主

本帖最后由 呼噜401 于 2015-12-3 13:14 编辑 如图所示,两台121/6.3的发电机升压变压器,出线侧110kV为单母线,变压器高压侧可以为隔离开关么。供电局审批会通过么?

本帖最后由 呼噜401 于 2015-12-3 13:14 编辑

如图所示,两台121/6.3的发电机升压变压器,出线侧110kV为单母线,变压器高压侧可以为隔离开关么。供电局审批会通过么?
免费打赏
呼噜401
2015年12月02日 22:07:46
12楼
electricity 发表于 2015-12-2 20:11 这是小自备电厂?干嘛那么抠门,加断路器吧。垃圾焚烧发电厂,市政项目不至于抠门,这是设计院的方案,因为一期的GIS配电室有点小,所以出了这个方案。我个人觉得有问题。
回复
electricity
2015年12月02日 22:25:34
13楼
这个方案等于停一台变压器,两台都要停,因为必须停110断路器,否则要带空载变压器拉110KV隔离开个。
回复
lingxuct
2015年12月03日 07:54:58
14楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-3 07:57 编辑 electricity 发表于 2015-12-2 20:11 这是小自备电厂?干嘛那么抠门,加断路器吧。GIS只有隔离刀闸? 这种GIS还没人设计出来呢!所渭GIS,中文名叫组合式FS6气体密封开关柜? 只隔离刀闸还叫组合式?是设计人员不会画图吧,把GIS柜简单的画成刀闸了.
回复
lyf830619
2015年12月03日 08:46:43
15楼
路过,看了下,感觉还是有保护的好,实在没钱也得负荷开关加熔断器,真空断路器加继电保护是最好了
回复
electricity
2015年12月03日 09:07:28
16楼
心电天下 发表于 2015-12-3 08:46 路过,看了下,感觉还是有保护的好,实在没钱也得负荷开关加熔断器,真空断路器加继电保护是最好了哈哈哈,这个哥们!!!真空断路器加。。。那是110KV侧啊。。。
回复
electricity
2015年12月03日 09:16:00
17楼
楼主你参考一下这个图,
回复
electricity
2015年12月03日 09:18:23
18楼
三个断路器,一个PT,110的。楼主要及时报道项目进展,有什么问题尽管问,私信也可,有我在,你这个项目绝对无忧啊,哈哈哈!!!
回复
呼噜401
2015年12月03日 09:36:18
19楼
本帖最后由 呼噜401 于 2015-12-3 13:13 编辑 ccc___ 发表于 2015-12-3 07:54 GIS只有隔离刀闸? 这种GIS还没人设计出来呢!所渭GIS,中文名叫组合式FS6气体密封开关柜? 只隔离刀 …这个问题就是涉及到了,原来一期的时候设计是按内桥接线设计的。二期改为单母线的接线。这个问题就比较大了,需要改造一期的GIS,如图DS11为一期隔离,它就需要改为断路器。然而一期是按内桥设计的配电室,空间很有限。单母线放不下。所以想出的这个接线。红色的为二期预留。
回复
呼噜401
2015年12月03日 09:38:56
20楼
electricity 发表于 2015-12-3 09:18 三个断路器,一个PT,110的。楼主要及时报道项目进展,有什么问题尽管问,私信也可,有我在,你这个项目绝对 …多谢兄弟啦~~
回复
呼噜401
2015年12月03日 09:50:54
21楼
大概情况就是这样了,大家有什么比较好的方案呢,一期的停电时间尽可能短。
我觉得有两个方案 1、按一期的方案,内桥接线,不用改房子,就是外线增加一路,停电时间比较短。
2、单母线接线,改房子,减少一路外线,停电时间比较长。不知道接入系统还要不要从新 做。
回复