本帖最后由 呼噜401 于 2015-12-3 13:14 编辑 如图所示,两台121/6.3的发电机升压变压器,出线侧110kV为单母线,变压器高压侧可以为隔离开关么。供电局审批会通过么?
本帖最后由 呼噜401 于 2015-12-3 13:14 编辑
如图所示,两台121/6.3的发电机升压变压器,出线侧110kV为单母线,变压器高压侧可以为隔离开关么。供电局审批会通过么?
22楼
我正在干一个垃圾发电,有很多经验教训,呵呵。
你这个项目还是问问厂家吧,GIS的,改造GIS不至于那么难吧,有地方的话,扩建升压站不算什么。你新上2万发电机啊(是2万吧?)!你的一期设计太不周全了。其实一期隔离开关加断路器可以的,这个叫线变组吧,我们项目就是这样的,但我们不可能有扩建。
如果你是2X2万的,那和我这里某个项目一模一样的,设计院直接抄我图就行了,哈哈哈。电力设计有一个很大优势,标准化很强!
回复
23楼
electricity 发表于 2015-12-3 09:57 我正在干一个垃圾发电,有很多经验教训,呵呵。你这个项目还是问问厂家吧,GIS的,改造GIS不至于那么难吧 …首页的那个图是我自己画的,不过是按设计院的可研方案画的。一期是按内桥设计的,如果不上二期的话。就是标准的线变组。发电组是12MW,变压器其实是15MVA。您那边是2x2万,4x600吨的炉排炉垃圾发电厂么?
回复
24楼
呼噜401 发表于 2015-12-3 09:50 大概情况就是这样了,大家有什么比较好的方案呢,一期的停电时间尽可能短。我觉得有两个方案 1、按一期的 …增加一路110联络线?哈哈哈,看来你是真没做过,那不是随便拉一根10KV电缆啊!电力公司跑下来手续够你跑半年的,外线投资你知道要多少钱?改升压站那是肯定的!
回复
25楼
呼噜401 发表于 2015-12-3 10:17 首页的那个图是我自己画的,不过是按设计院的可研方案画的。一期是按内桥设计的,如果不上二期的话。就是 …好像是4台750. 当然隔离开关这个方案,你要是实在不行,你就把你的意见提到了,形成纪要,就这么着吧。小机组,垃圾发电,凑合凑合得了。。。
回复
26楼
呼噜401 发表于 2015-12-3 10:17 首页的那个图是我自己画的,不过是按设计院的可研方案画的。一期是按内桥设计的,如果不上二期的话。就是 …变压器有15吗?16MVA吧
回复
27楼
electricity 发表于 2015-12-3 10:26 增加一路110联络线?哈哈哈,看来你是真没做过,那不是随便拉一根10KV电缆啊!电力公司跑下来手续够你跑半 …恩,之前没做过垃圾发电项目,刚开始做。因为一期的接入系统已经做完了,已经运行了几年了。当时做接入系统可研的时候把二期的上网负荷已经报上去了,就是按照内桥的报的。二期如果改为单母线接线的话,接入系统还用从新报么?如果按照当时报的内桥方案的话是不是接入系统就不用再走审批程序了,直接找设计院设计就行了 呢?(变压器是16MVA:L)
回复
28楼
electricity 发表于 2015-12-3 10:28 好像是4台750. 当然隔离开关这个方案,你要是实在不行,你就把你的意见提到了,形成纪要,就这么着吧。小 …这个意见我已经提了,关键是我觉得这个方案电力局审批过不去。
回复
29楼
呼噜401 发表于 2015-12-3 10:47 恩,之前没做过垃圾发电项目,刚开始做。因为一期的接入系统已经做完了,已经运行了几年了。当时做接入系 …这个属于商务问题了。我想都得报,我记得接入设计是有时间限制的,好像是5年吧。这个问题先要放一边,你先把技术方案搞好了,上报走流程就可以了。其实桥接没必要,单母线三个断路器方案很好,还省钱。
回复
30楼
呼噜401 发表于 2015-12-3 10:52 这个意见我已经提了,关键是我觉得这个方案电力局审批过不去。我是说让你把断路器的方案提了,把好的方案提了,不是隔离开关的方案
回复
31楼
electricity 发表于 2015-12-3 11:01 我是说让你把断路器的方案提了,把好的方案提了,不是隔离开关的方案恩,我提的就是断路器的方案。
回复