加压泵站
yudeweidao00
2015年12月02日 14:00:16
只看楼主

1、你怎么看待传统变频水池泵站与最新的无负压加压泵站的,设计无负压加压泵站时,有什么点需要注意的。 2、有一个项目,高差是365m,设计几级加压泵站比较好,各级加压泵站如果距离较远,那么如何实现信号传递?串联加压泵站需要注意些什么。


1、你怎么看待传统变频水池泵站与最新的无负压加压泵站的,设计无负压加压泵站时,有什么点需要注意的。



2、有一个项目,高差是365m,设计几级加压泵站比较好,各级加压泵站如果距离较远,那么如何实现信号传递?串联加压泵站需要注意些什么。

免费打赏
albert214
2015年12月02日 14:20:37
2楼
1、传统变频水池应用的比较广泛,无负压供水经常出现于高层串联供水中。无负压占地面积少,但是有些地方限制使用此方法,因为它可能会造成市政管网压力不够的情况。总之系统选型根据每个工程不同的实际情况来进行选择。
2、高差365m,总共沿程有多少呢?设置加压泵数量需要根据总流量,总扬程来综合决定。
回复
co1431913278679
2015年12月03日 09:11:21
3楼
:handshake
回复
liuchao7221
2016年01月26日 17:15:54
4楼
1、无负压能利用市政管网余压,省电费;但是你所在城市的市政管网管理单位(比如水务集团什么的)能同意吗?很多地方是不同意的

2、高差大本身不是问题,问题是你的流量有多大?小流量高扬程可以考虑往复泵,不一定是用离心泵。当然如果流量比较大,就只能是多级离心泵了
回复

相关推荐