在变频与电机之间,加装隔离开关有用吗?具体是做什么用呢?
在变频与电机之间,加装隔离开关有用吗?具体是做什么用呢?
2楼
变频器和电机之间装设隔离开关没有实际意义。
回复
3楼
有用,电动机检修时候用,出于安全考虑。
或者在电动机打绝缘时防止将变频器损坏(在接上电缆打绝缘时)
不少业主这么做的,现在变频器厂家特别是ABB 西门子,要求在主回路中加一个接触器,也是考虑到安全因素(ABB在变频器入口,西门子在出口)
回复
4楼
楼上解释很棒
回复
5楼
记得上学时说变频器出线不允许接开关,保险,接触器。
回复
6楼
客户的技术要求,安全分级啊,看谁在主导了
回复
7楼
GB50055-2011<
<通用用电设备配电设计规范>
>第2.4.2条有解释"每台电动机的主回路上应装设隔离电器".
这和变频没什么关系,是电动机的主回路都要有.
由于断路器和有些开关带隔离功能,所以有的图上不带隔离开关,因为有隔离功能的电器.
通用用电设备配电设计规范>
回复
8楼
dys-wjj 发表于 2015-12-3 22:16 有用,电动机检修时候用,出于安全考虑。或者在电动机打绝缘时防止将变频器损坏(在接上电缆打绝缘时) …非常感谢指导,,