本帖最后由 sandwhite 于 2015-12-4 10:32 编辑 各位专业的冷库哥: 你们好!小弟最近接手一个土豆冷库设计,库体比较大,一时拿捏不准,还请各路大神相助啊,谢谢啦!以下是客户提供的参数:库体尺寸100x12.5x10(分四间,单间尺寸25x12.5x10),入库量单次500t;库温0-4℃;地点上海预冷间的尺寸为12.5x10x10,库温0-4℃。我设定为2℃
各位专业的冷库哥:
你们好!小弟最近接手一个土豆冷库设计,库体比较大,一时拿捏不准,还请各路大神相助啊,谢谢啦!
以下是客户提供的参数:库体尺寸100x12.5x10(分四间,单间尺寸25x12.5x10),入库量单次500t;库温0-4℃;地点上海
预冷间的尺寸为12.5x10x10,库温0-4℃。我设定为2℃
我这边初步计算了单间库体冷负荷为173kw,冷风机负荷206kw;但制冷压缩机选配型号没有这么大,机组和冷风机不知道怎么配合理,请大家帮忙核对下冷负荷后来给点参考意见,先谢谢了!:)