楼主不才,请高手帮忙解答这个接线问题!
co1439860824382
2015年12月04日 11:48:22
只看楼主

本帖最后由 吕小清703 于 2015-12-4 11:49 编辑 这个是之前在一个吧里看到的一个接线图,干电气行业不久,但是这个图存在着疑惑和问题,1:这个进线为四芯是否N线应该是PEN,PEN应该先接PE排,后经排(线)接N排。2:按照规范来说黄绿红对应ABC且正面从左到右黄绿红。3:漏保是不是上级应该为四级开关(就他的这个柜子而言,他这个这个接线方式,漏保会合闸之后一会就跳闸或者合不上闸,因为他的地线和零虽然是上端公用但因为负载不均衡零线会有电流导致地线有分流,从而漏保跳闸。)请师傅帮小女子解答

本帖最后由 吕小清703 于 2015-12-4 11:49 编辑


这个是之前在一个吧里看到的一个接线图,干电气行业不久,但是这个图存在着疑惑和问题,1:这个进线为四芯是否N线应该是PEN,PEN应该先接PE排,后经排(线)接N排。2:按照规范来说黄绿红对应ABC且正面从左到右黄绿红。3:漏保是不是上级应该为四级开关(就他的这个柜子而言,他这个这个接线方式,漏保会合闸之后一会就跳闸或者合不上闸,因为他的地线和零虽然是上端公用但因为负载不均衡零线会有电流导致地线有分流,从而漏保跳闸。)请师傅帮小女子解答

f5ce4aed2e738bd4a54840eea78b87d6267ff97a.png

免费打赏
co1439860824382
2015年12月04日 11:51:16
2楼
不能沉贴 虽然问题简单!但是还是希望有正解,让自己有个清晰准确的判断
回复
lingxuct
2015年12月04日 13:39:30
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-4 13:40 编辑

这个图上线路(确实存在ABC不对应),只能按线的颜色确定相位,反正蓝线是N线(淡蓝色线是PE线),漏电开关之前是PEN线。

总之,这个线路不太实用,第二级分路开关用刀熔,不太好。
回复
co1439860824382
2015年12月04日 13:47:51
4楼
ccc___ 发表于 2015-12-4 13:39 这个图上线路(确实存在ABC不对应),只能按线的颜色确定相位,反正蓝线是N线(淡蓝色线是PE线),漏电开关 …这个柜子是不是 送不上电,假如一送上电是不是就漏电就如我上面说的?嘿嘿,帮忙解惑啦!
回复
lingxuct
2015年12月04日 14:52:45
5楼
吕小清703 发表于 2015-12-4 13:47 这个柜子是不是 送不上电,假如一送上电是不是就漏电就如我上面说的?嘿嘿,帮忙解惑啦!漏电开关是四线进去的,应该可以通220V负载电流,不会跳。
回复
两只羊
2015年12月04日 14:55:24
6楼
不懂,做线都是师傅在做,帮顶
回复
co1439860824382
2015年12月04日 15:37:58
7楼
吕小清703 发表于 2015-12-4 13:47 这个柜子是不是 送不上电,假如一送上电是不是就漏电就如我上面说的?嘿嘿,帮忙解惑啦!但是 你看接线,他图上零线和地线是从漏保上端接的
回复
co1439860824382
2015年12月04日 15:50:26
8楼
吕小清703 发表于 2015-12-4 15:37 但是 你看接线,他图上零线和地线是从漏保上端接的从漏电上端接出地线 不一定是这个柜子漏电下端有漏电才导致这个柜子漏电断路器跳闸
回复
小小小的小
2015年12月04日 16:17:17
9楼
吕小清703 发表于 2015-12-4 13:47 这个柜子是不是 送不上电,假如一送上电是不是就漏电就如我上面说的?嘿嘿,帮忙解惑啦!应该是不行吧,漏保上端标明是N,你接个PEN,那么它下端的N出线也是PEN了,应该在箱子里直接用端子分好PE和N再接漏保吧
回复
风平浪静02
2015年12月04日 16:54:48
10楼
图中,漏电断路器出线,相线(红)与零线(紫)交换了。小心负荷过电压!
回复
dogyellow2007
2015年12月04日 23:41:47
11楼
1、这个进线为四芯,如果前面是TN-C系统,就是PEN线;如果前面是TN-C-S或TN-S,就是N线;
2、从左到右是黄绿红ABC应该是比较符合规范;
3、漏电开关应该不会跳,三相不平衡不会导致漏电开关跳闸,有泄漏电流,但影响应该不会很大;