本帖最后由 吕小清703 于 2015-12-4 11:49 编辑 这个是之前在一个吧里看到的一个接线图,干电气行业不久,但是这个图存在着疑惑和问题,1:这个进线为四芯是否N线应该是PEN,PEN应该先接PE排,后经排(线)接N排。2:按照规范来说黄绿红对应ABC且正面从左到右黄绿红。3:漏保是不是上级应该为四级开关(就他的这个柜子而言,他这个这个接线方式,漏保会合闸之后一会就跳闸或者合不上闸,因为他的地线和零虽然是上端公用但因为负载不均衡零线会有电流导致地线有分流,从而漏保跳闸。)请师傅帮小女子解答
本帖最后由 吕小清703 于 2015-12-4 11:49 编辑
这个是之前在一个吧里看到的一个接线图,干电气行业不久,但是这个图存在着疑惑和问题,1:这个进线为四芯是否N线应该是PEN,PEN应该先接PE排,后经排(线)接N排。2:按照规范来说黄绿红对应ABC且正面从左到右黄绿红。3:漏保是不是上级应该为四级开关(就他的这个柜子而言,他这个这个接线方式,漏保会合闸之后一会就跳闸或者合不上闸,因为他的地线和零虽然是上端公用但因为负载不均衡零线会有电流导致地线有分流,从而漏保跳闸。)请师傅帮小女子解答
!
12楼
dogyellow2007 发表于 2015-12-4 23:41 1、这个进线为四芯,如果前面是TN-C系统,就是PEN线;如果前面是TN-C-S或TN-S,就是N线;2、从左到右是黄 …1:如果是TN-C-S或者是TN-S 进线就应该是五根 A B C N PE2:规范的接线色相一定是要注意的,这是确保安全用电的前提3:这个问题就是因为PE它接在漏保上端所以我不能确定会不会因为PE带电跳闸,漏保跳闸的原因不是三相不平衡,而是流入的电流不等于流出既有漏电才导致的。
回复
13楼
进线N直接接PE排,PE排和N排做跨接线联接,然后再由PE排和N排配出线
回复
14楼
1、你说的是对的。是PEN线,应该先入地排再返至漏保。
2、这个看设备接线,相序颜色对好就行。
3、不一定非要四极,因为漏保是4极的。负责再不均衡,矢量和为0,不会合不上闸或者合不上,除非对地短路或者绝缘有问题。
回复
15楼
红苹果 发表于 2015-12-6 00:26 1、你说的是对的。是PEN线,应该先入地排再返至漏保。2、这个看设备接线,相序颜色对好就行。3、不一定 …前辈说的是的, 漏保按照他的原理来说不会跳闸,除非你说的故障,
回复