从隔壁引来3相4线,想改成3相5线的,就是TN-C改成TN-C-S,PEN改成PE和N,PE线怎样接地,需要接地极吗?
从隔壁引来3相4线,想改成3相5线的,就是TN-C改成TN-C-S,PEN改成PE和N,PE线怎样接地,需要接地极吗?
12楼
红苹果 发表于 2015-12-6 14:05 配电箱侧有等电位箱吧。?我这进户楼道有个新配电箱,里面有地线排,周围没有看见地线桩。
回复
13楼
liushifunihao 发表于 2015-12-6 14:29 我这进户楼道有个新配电箱,里面有地线排,周围没有看见地线桩。没有接地体就必须自己设法打接地极引出接地线。
回复
14楼
从电源侧引来的第四根线肯定就是PEN线!
因为根据专家说,只要是TN系统,在变压器中性点那里就是PEN线了!
所以,根本就不用质疑!
回复
15楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-12-6 22:51 编辑
楼主之前并没有说上级电源是变配电室!!!
完全可能是从某低压配电分箱就近引电源过来!!!
且楼主只提到隔壁!!!
我估计隔壁建筑物低压系统也是TN-S系统!!!
所以我担心其搞错!!!
楼主回答“谢谢,是引入3相火一根PEN,上一级220当零线用呢,380当地线用呢 ”!!!
可见:
电源应该就是引自隔壁建筑的内部分配电箱!!!
且隔壁建筑内部竟然是执行了TN-C系统!!!
很奇怪!!!
隔壁建筑物是老建筑吗???!!!
新建筑内部通常全部都是TN-S系统!!!
回复
16楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-12-7 10:52 编辑 liushifunihao 发表于 2015-12-6 14:20 谢谢,是引入3相火一根PEN,上一级220当零线用呢,380当地线用呢请问楼主:隔壁建筑物是老建筑吗???!!!为什么其内部执行TN-C系统???!!!隔壁建筑物内有变配电室吗???!!!我估计没有!!!电源是引自其变配电室低压配电柜,还是其大楼内部的就近分配电箱???!!!
回复
17楼
正在学习中
回复
18楼
注意一点。PEN先接PE铜排,再接N。这样有利于安全。PE铜排再跟建筑物内的MEB等电位箱联接。
回复
19楼
muyuyao 发表于 2015-12-6 22:37 楼主之前并没有说上级电源是变配电室!!!完全可能是从某低压配电分箱就近引电源过来!!!是老建筑,隔壁有个木质低压配电箱,里面是3相4线,没有单独的地线,在往前就在一公里外的配电柜,那也是3相4线。
回复
20楼
本帖最后由 马哈哈 于 2015-12-7 10:08 编辑
看图片就明白了
回复
21楼
liushifunihao 发表于 2015-12-7 09:47 是老建筑,隔壁有个木质低压配电箱,里面是3相4线,没有单独的地线,在往前就在一公里外的配电柜,那也是 …我的猜测完全正确!!!是内部执行TN-C系统的老建筑!!!某些人不懂装懂,妄加评论,简直是丢人现眼、贻笑大方!!!
回复