从隔壁引来3相4线,想改成3相5线的,就是TN-C改成TN-C-S,PEN改成PE和N,PE线怎样接地,需要接地极吗?
从隔壁引来3相4线,想改成3相5线的,就是TN-C改成TN-C-S,PEN改成PE和N,PE线怎样接地,需要接地极吗?
22楼
muyuyao 发表于 2015-12-6 22:37 楼主之前并没有说上级电源是变配电室!!!完全可能是从某低压配电分箱就近引电源过来!!!教授你好,我这情况地线如何处理?还用打地线桩吗?
回复
23楼
马哈哈 发表于 2015-12-7 10:06 看图片就明白了谢谢,看这图就不用做重复接地了,那我这是3P开关,PEN线直接接到地线排再分成PE和N吗?
回复
24楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-12-7 15:26 编辑 liushifunihao 发表于 2015-12-7 14:47 谢谢,看这图就不用做重复接地了,那我这是3P开关,PEN线直接接到地线排再分成PE和N吗?你的PE排需要做重复接地啊!!!建筑物是什么结构的???!!!接地装置包括建筑物基础接地装置和室外人工接地装置两种!!!接地装置中都肯定有接地极!!!接地装置首选建筑物基础接地装置!!!设法找到建筑物基础结构钢筋,用扁钢引出两路进入总等电位联结箱!!!从总等电位联结箱用扁钢或导线引出,接至PE排上!!!无法从建筑物基础结构钢筋引出的话,再考虑做室外人工接地装置!!!
回复
26楼
室外补打接地极,然后接入大楼等电位,
回复
27楼
老灰兔子 发表于 2015-12-6 20:54 没有接地体就必须自己设法打接地极引出接地线。现在终于有人承认从中性点引接出来,没有分开之前一直都是PEN线啦! 但是,你没有看到某些人还在这里瞎质疑吗?
回复
28楼
muyuyao 发表于 2015-12-7 15:19 你的PE排需要做重复接地啊!!!建筑物是什么结构的???!!!谢谢专家指点
回复
29楼
建筑物是个新盖2层楼房
回复
30楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-12-10 19:00 编辑
都已经如此明确了,我的怀疑完全有道理!!!
可是某些不懂装懂的败类还在这里瞎质疑!!!
再说一遍:
这个打着名校旗号的败类是在故意挑拨离间、搬弄是非!!!
事实已经证明-------我之前的猜测完全正确!!!
上级电源是内部执行TN-C系统的老建筑!!!
并非败类们所说是“带变配电室、内部执行TN-S系统的新建筑”!!!
这些败类不懂装懂,妄加评论,简直是丢人现眼、贻笑大方!!!
这所以说“这些败类”,是因为那本就是一个在北京打工的流氓学术团伙!!!
过不多久,类似“北大山人”、“技术学院”这样的马甲就会频繁现身的!!!
回复
31楼
liushifunihao 发表于 2015-12-7 14:47 谢谢,看这图就不用做重复接地了,那我这是3P开关,PEN线直接接到地线排再分成PE和N吗?请问这个图是用什么软件画的?