从隔壁引来3相4线,想改成3相5线的,就是TN-C改成TN-C-S,PEN改成PE和N,PE线怎样接地,需要接地极吗?
从隔壁引来3相4线,想改成3相5线的,就是TN-C改成TN-C-S,PEN改成PE和N,PE线怎样接地,需要接地极吗?
42楼
还是看你得这个N线是从哪里来的,变压器还是从别的建筑物配电箱引来的,如果从别的建筑物配电箱引来的,就不能
回复
43楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-12-10 23:16 编辑
关键看第四线是否是PEN线!!!
是N线就不行!!!
不少人从TN-S系统分箱引来A/B/C/N之后,还妄想从N分离出N和PE,这是常见的错误!!!
某些半瓶子咣当的家伙竟然狂妄地说“从电源侧引来的第四根线肯定就是PEN线”!!!
可见其根本没有实践经验!!!
根本没见过从“隔壁”接电的种种情况!!!
至少见识太少,还太狂妄!!!
回复
44楼
beida_energy 发表于 2015-12-8 09:11 但是,你没有看到某些人还在这里瞎质疑吗?我也认为,只要是TN系统,在变压器中性点那里就是PEN线了,毋庸置疑。PEN可以分离出PE,PEN与N是不能分离的。我们可以不断地从PEN线中分离出 PE。但是PEN线,接了地的回路导线属性是去不掉的。
回复
45楼
要先把整个配电系统整清楚了后再决定怎么做吧
回复
46楼
请问楼主:
隔壁建筑是什么功能的建筑???!!!
其有带变压器的变配电室吗???!!!
回复
47楼
其实楼主把工程情况说清楚让大家帮你参考参考就行了,这样说有点模糊。
回复
48楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-12-11 10:28 编辑 我爱喝绿茶 发表于 2015-12-11 09:07 其实楼主把工程情况说清楚让大家帮你参考参考就行了,这样说有点模糊。楼主是说得有些模糊 !!!但根据现有的蛛丝马迹(例如“隔壁”、对电气常识不熟悉),我也完全能做出正确预判 ,并提醒注意 !!!如我担心是从内部执行TN-S系统隔壁建筑的分箱取的电 !!!这样的话,四线就只能是A/B/C/N !!!其中根本没有PEN !!!或除非隔壁建筑是内部执行TN-C系统的老建筑 !!!即便从其分箱上取电,也能取到PEN !!!
回复
49楼
muyuyao 发表于 2015-12-11 10:27 楼主是说得有些模糊 !!!但根据现有的蛛丝马迹(例如“隔壁”、对电气常识不熟悉),我也完全能 …这隔壁是临街门脸,他的电从前面1公里左右的配电柜内引来的,配电柜前面是个电杆架着的变压器,变压器那我看接着地呢。他那的配电柜里是3相4线的老柜子,那就没看见有单独的地线。
回复
50楼
谢谢楼主分享
回复
51楼
liushifunihao 发表于 2015-12-11 10:47 这隔壁是临街门脸,他的电从前面1公里左右的配电柜内引来的,配电柜前面是个电杆架着的变压器,变压器那我 …1公里引来的低压配电,他那个门脸里面的配电箱分支下面的保护断路器基本上摆设了啊
回复