请教大家几个问题,1、图中的进线柜的零序电流互感器保护范围是哪里?2、图中,环网柜中的零序电流互感器的保护范围是哪里?3、图中,出线柜的零序电流互感器的保护范围是哪里?4、为什么图中的环网柜和出线柜的电缆头有闪电标志的?是什么元器件吖?是电缆故障指示仪吗?

请教大家几个问题,1、图中的进线柜的零序电流互感器保护范围是哪里?
2、图中,环网柜中的零序电流互感器的保护范围是哪里?
3、图中,出线柜的零序电流互感器的保护范围是哪里?
4、为什么图中的环网柜和出线柜的电缆头有闪电标志的?是什么元器件吖?是电缆故障指示仪吗?
免费打赏
lingxuct
2015年12月06日 11:26:12
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-6 11:28 编辑

首先说明,零序(电流互感器)能检测到系统中任一接地故障的,零序上面发生接地故障时,零序下面的电容电流往外流;零序下面发生接地故障时,系统上的电容电流向下流。电容电流是发生接地故障时接地电流的电源,只有电容电流向故障点流入。

因为大多数情况是下面电容电流小(高压电缆少),(零序上面)系统上高压电缆多,电容电流就大。
设定零序保护时,系统上的接地故障与本柜无关,小电容电流不应动作;
本柜下面发生接地故障时,系统上较大的电容电流向故障点注入,通过零序的电流就大,零序保护就应可靠动作。

1、进线柜的零序信号,应动作于信号(不跳闸),发信的零序电流值,应是说明进线柜后面发生接地故障。

2、环网柜的零序信号就很难说明问题,因环网柜的线路是联络性质,其上面与下面的电容电流哪个大,要看线路上电缆哪边多了。

3、出线就简单了,下面故障时零序电流就很大,系统故障时,零序电流就很小。
回复
lingxuct
2015年12月06日 11:30:17
3楼
图中“闪电标志”旁有注明“智能型”,说明“零序电流”有判别方向的仪表。
回复
天下唯吾曹孟德
2015年12月06日 12:00:11
4楼
零序电流方向都是从故障处指向电源母线的,实话说我一直不知道进线柜设置这个作用于信号啥用,如果不具备二遥以上功能。除非是柜子内部母线单相失地?闪电标志不知
回复
lingxuct
2015年12月06日 17:24:31
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-6 17:25 编辑

“零序电流方向都是从故障处指向电源母线的”这话的道理是不错,在实际中可难了!

一楼环网柜上有零序,偶假设一下,系统的计算电容电流为30A,但在环网柜合闸时,零序发信,显示零序电流有200A! 能说说这是怎么回事?这200A电流是从哪来的,有没有故障,故障又在哪一侧?

这些就是象楼上说的,进线装零序是什么用,环网柜更不能装了!
回复
天下唯吾曹孟德
2015年12月06日 21:22:51
6楼
ccc___ 发表于 2015-12-6 17:24 “零序电流方向都是从故障处指向电源母线的”这话的道理是不错,在实际中可难了!一楼环网柜上有零序, …想到1个问题,如果是小电阻接地,零序动作跳闸的话应该都装。但是动作信号方面,是私人配电室没人上报谁知道什么情况···
回复
lingxuct
2015年12月07日 10:56:53
7楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-12-6 21:22 想到1个问题,如果是小电阻接地,零序动作跳闸的话应该都装。但是动作信号方面,是私人配电室没人上报谁知 …小电阻接地(是指大接地电流)只用在110KV以上的,都是国网管的,不存在私人的问题。
回复
天下唯吾曹孟德
2015年12月07日 17:08:19
8楼
ccc___ 发表于 2015-12-7 10:56 小电阻接地(是指大接地电流)只用在110KV以上的,都是国网管的,不存在私人的问题。真的有10kv,比如北上广,广州好像是开先河。适用于电缆出线为主的变电站,对地电容电流较大
回复
qq_1447562112607
2015年12月07日 21:17:48
9楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-12-6 12:00 零序电流方向都是从故障处指向电源母线的,实话说我一直不知道进线柜设置这个作用于信号啥用,如果不具备二 …二遥是什么意思吖?
回复
qq_1447562112607
2015年12月07日 21:19:46
10楼
ccc___ 发表于 2015-12-6 17:24 “零序电流方向都是从故障处指向电源母线的”这话的道理是不错,在实际中可难了!一楼环网柜上有零序, …零序电流发信是不是当柜子有小电容电流的时候发出信号吖?
回复
lingxuct
2015年12月08日 10:14:05
11楼
吖宝仔 发表于 2015-12-7 21:19 零序电流发信是不是当柜子有小电容电流的时候发出信号吖?发信:有几种情况可分,现都把零序电流接入综保了,零序电流的大小可以从综保里查看;过去只用电流继电器时,电流大到定值,继电器动作,接点接通信号继电器(信号继电器接点接到信号小母线)信号箱电铃响起。现在综保—-零序电流大到定值以上时,综保向后台报警。
回复