高压柜微机保护的整定值
qq_1447562112607
2015年12月05日 23:10:27
只看楼主

请教大家,1、图中的进线柜 环网柜 出线柜和电流互感器是100/5A,那进线柜中的过流,速断、零序的整定值怎么求呢?2、用微机保护测试仪试验过流,速断、零序的时候是不是用(0.95倍—1.05倍)整定值来测试的?

请教大家,1、图中的进线柜 环网柜 出线柜和电流互感器是100/5A,那进线柜中的过流,速断、零序的整定值怎么求呢?
2、用微机保护测试仪试验过流,速断、零序的时候是不是用(0.95倍—1.05倍)整定值来测试的?
免费打赏
wangyu4753748
2015年12月13日 19:50:20
22楼
不懂飘过啦 呵呵
回复
白工
2015年12月20日 09:24:37
23楼
一路是630KVA变压器,另一路环网出线的负荷要知道,还要知道此处的短路容量,才能计算定值的。
回复
余1984
2015年12月20日 12:28:25
24楼
路过,学习一下!
回复
qq_1447562112607
2015年12月20日 22:15:31
25楼
白工 发表于 2015-12-20 09:24 一路是630KVA变压器,另一路环网出线的负荷要知道,还要知道此处的短路容量,才能计算定值的。变压器出线柜的速断是不是(变压器高压侧的电流乘以8)/电流互感器的变比吖?
回复
qq_1447562112607
2015年12月20日 22:16:20
26楼
余1984 发表于 2015-12-20 12:28 路过,学习一下!谢谢你的支持:)
回复
qq_1447562112607
2015年12月20日 22:16:44
27楼
wangyu4753748 发表于 2015-12-13 19:50 不懂飘过啦 呵呵呵呵,谢谢你的支持,你也是做电力的吗?
回复
qq_1447562112607
2015年12月20日 22:17:05
28楼
小文00 发表于 2015-12-13 17:26 《工业与民用配电设计手册(第三版)》我貌似有,去看看。又学习了!谢谢你的支持:)
回复
边军1001
2016年10月26日 09:51:41
29楼
图中明明是KYN28的中置柜呀
回复
边军1001
2016年10月26日 09:52:01
30楼
图中明明是KYN28的中置柜呀
回复
建德筑能
2016年10月26日 10:47:03
31楼
主要调试速断与过流,我记得一个大概是5-6倍,一个是1.3-1.5倍.
回复