请教大家,1、图中的进线柜 环网柜 出线柜和电流互感器是100/5A,那进线柜中的过流,速断、零序的整定值怎么求呢?2、用微机保护测试仪试验过流,速断、零序的时候是不是用(0.95倍—1.05倍)整定值来测试的?
请教大家,1、图中的进线柜 环网柜 出线柜和电流互感器是100/5A,那进线柜中的过流,速断、零序的整定值怎么求呢?
2、用微机保护测试仪试验过流,速断、零序的时候是不是用(0.95倍—1.05倍)整定值来测试的?
22楼
不懂飘过啦 呵呵
回复
23楼
一路是630KVA变压器,另一路环网出线的负荷要知道,还要知道此处的短路容量,才能计算定值的。
回复
24楼
路过,学习一下!
回复
25楼
白工 发表于 2015-12-20 09:24 一路是630KVA变压器,另一路环网出线的负荷要知道,还要知道此处的短路容量,才能计算定值的。变压器出线柜的速断是不是(变压器高压侧的电流乘以8)/电流互感器的变比吖?
回复
26楼
余1984 发表于 2015-12-20 12:28 路过,学习一下!谢谢你的支持:)
回复
27楼
wangyu4753748 发表于 2015-12-13 19:50 不懂飘过啦 呵呵呵呵,谢谢你的支持,你也是做电力的吗?
回复
28楼
小文00 发表于 2015-12-13 17:26 《工业与民用配电设计手册(第三版)》我貌似有,去看看。又学习了!谢谢你的支持:)
回复
29楼
图中明明是KYN28的中置柜呀
回复
30楼
图中明明是KYN28的中置柜呀
回复
31楼
主要调试速断与过流,我记得一个大概是5-6倍,一个是1.3-1.5倍.