系统主机为风冷模块,240KW冷量,配水泵50立方米/小时流量,扬程32m,净化空调箱(6台),配电动三通阀,风机盘管(4台),配电动二通阀,供回水主管路没有做压差旁通。完工后,供回水温差2~3度,水温9度11度。将风机盘管的主管阀关闭,水系统温差还是不变。请问老师,供回水温差小的原因都有哪些?如何解决?
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-12-7 12:43 编辑
可以利用增加蓄水容量来满足热泵机组的制冷循环,增加的蓄水容量也是在热泵机组制冷系统中,与水泵的扬程和流量没有直接的关联,没有增加蓄水量时,水泵的扬程和流量也是要满足系统循环水量的需要,所以增加蓄水量后水泵还是在原扬程和流量的参数上运行的。
如果不增加蓄水容量,整个系统的冷冻水循环量少,机组制冷能力大于冷冻水的热负荷,冷冻水温会迅速下降,由于水的循环量小,换热急剧,进出水温差加大,蒸发压力起伏大,系统的运行工况反应会不稳定。
就像一口大锅只加热少量水一样,加热得快,同样冷却得也快。
回复
13楼
荣昌制冷 发表于 2015-12-7 12:34 可以利用增加蓄水容量来满足热泵机组的制冷循环,增加的蓄水容量也是在热泵机组制冷系统中,与水泵的扬程和 …水容量不足会不会导致系统供回水温差小?
回复
14楼
huifangll 发表于 2015-12-7 14:45 水容量不足会不会导致系统供回水温差小?你说反了,不是温差变小,而是温差变大。比如,你把少量的冷水去与某种较高温度的热量进行换热时,这些少量的冷水温度会急剧上升,即换热前后的温差大;但如果冷水量大,换热时冷水温度回升慢,换热前后的温差小。
回复
15楼
不加蓄水箱影响很大的,我有切身体会。一客户安装了一台230螺杆机供一台40000风量的风柜用水,管路25米,出水温度7°,12分钟压缩机就停了,等7分钟后压缩机重新启动的时候,水温已经回升到14度了。制冷效果不理想。我建议他加个蓄水箱
回复
16楼
容易造成压缩机频繁启动,系统水温波动较大
回复
17楼
荣昌制冷 发表于 2015-12-7 15:56 你说反了,不是温差变小,而是温差变大。比如,你把少量的冷水去与某种较高温度的热量进行换热时,这些 …可是现场供回水水温是9度11度,那说明不是水容量的问题吗?
回复
18楼
荣昌制冷机电 发表于 2015-12-7 19:45 不加蓄水箱影响很大的,我有切身体会。一客户安装了一台230螺杆机供一台40000风量的风柜用水,管路25米,出 …现场的供回水水温是9度11度,温度高,温差小。那会是什么原因呢?而且现场的管路也比较短。
回复
19楼
林刚 发表于 2015-12-8 08:59 容易造成压缩机频繁启动,系统水温波动较大现场水温高,温差小,供回水9度11度,而且管路短,我本来以为是水容量的问题
回复
20楼
huifangll 发表于 2015-12-8 11:05 可是现场供回水水温是9度11度,那说明不是水容量的问题吗?供水压力过大,流速过快,蒸发换热器过小,或者降温空间热量(热负荷)小,就会出现供回水温差小。
回复
21楼
荣昌制冷 发表于 2015-12-8 11:15 供水压力过大,流速过快,蒸发换热器过小,或者降温空间热量(热负荷)小,就会出现供回水温差小。模块都不能全开,应该不是负荷小的问题,总结了下面几点:1.水泵扬程偏大2.水系统压力偏高3.水系统流速偏快4.系统水容量不足但是具体会是什么原因,怎么解决?压力高和流速快会不会是扬程大造成的?