系统主机为风冷模块,240KW冷量,配水泵50立方米/小时流量,扬程32m,净化空调箱(6台),配电动三通阀,风机盘管(4台),配电动二通阀,供回水主管路没有做压差旁通。完工后,供回水温差2~3度,水温9度11度。将风机盘管的主管阀关闭,水系统温差还是不变。请问老师,供回水温差小的原因都有哪些?如何解决?
huifangll 发表于 2015-12-8 11:59 模块都不能全开,应该不是负荷小的问题,总结了下面几点:1.水泵扬程偏大2.水系统压力偏高对,水泵扬程代表了压力,扬程高,压力就大;压力大,流速就快。
回复
23楼
荣昌制冷 发表于 2015-12-8 12:27 对,水泵扬程代表了压力,扬程高,压力就大;压力大,流速就快。那扬程大了有办法改善吗?
回复
24楼
huifangll 发表于 2015-12-8 13:03 那扬程大了有办法改善吗?只有换泵或降低水泵的转速。
回复
25楼
荣昌制冷 发表于 2015-12-8 12:27 对,水泵扬程代表了压力,扬程高,压力就大;压力大,流速就快。刚才现场的人说,这个水系统压力很小,这是什么情况?
回复
26楼
huifangll 发表于 2015-12-8 15:08 刚才现场的人说,这个水系统压力很小,这是什么情况?压力小也是你说,压力大也是你说,我也不知到底是大还是小。
回复
27楼
荣昌制冷 发表于 2015-12-8 17:01 压力小也是你说,压力大也是你说,我也不知到底是大还是小。真是抱歉,我让现场的人再具体说说情况。
回复
28楼
荣昌制冷 发表于 2015-12-8 17:01 压力小也是你说,压力大也是你说,我也不知到底是大还是小。老师,现场的人员说:水系统整体压力很小,水泵出水口压力1~2公斤,不超过2公斤,水泵的进水口近乎没压力,(可是计算水泵的流量和扬程都不小啊)。还有前面说的热泵模块不能全开,如果全开的话系统压力就会更低,导致热泵模块报警。以及供回水温度9度11度,温度高,温差小,如果供水温度调7度的话,系统压力也会更低,导致热泵模块报警。
回复
29楼
huifangll 发表于 2015-12-10 14:17 老师,现场的人员说:水系统整体压力很小,水泵出水口压力1~2公斤,不超过2公斤,水泵的进水口近乎没压力 …水源不足,不能满足水泵的流量;水泵扬程过小;水泵进出口阀门没有全开等,都会造成水泵出口压力低。模块机组不能全开,否则低压过低报警,说明水系统的热负荷过小,机组制冷能力大于热负荷;循环冷水温差小,原因之一也是说明了水系统热负荷小,循环水量少,水中的热负荷肯定就小,与水泵的压力小是对应的,必须重新计算水泵扬程即流量,验证系统的循环水量是否满足了。
回复
30楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-10 19:29 编辑
现场的人员说:水系统整体压力很小,水泵出水口压力1~2公斤,不超过2公斤,水泵的进水口近乎没压力,(可是计算水泵的流量和扬程都不小啊)。
进口几乎没有压力,那是系统气阀放气或微漏引起的回水与气压接近,只要回水有补水箱,可不用管它,
愿意补水,只要系统密闭度好,可以将回水水压打至0.1-0.2mp,
出水压就会升至0.3-0.4mp。
进出水压差是由系统管路阻力决定的,与计算值无关,与扬程无关。
压力低,温差小,是与环境气温,高低压力,过滤器温度,节流阀,制冷能力过小有很大的关系。
需要提供高低压力,过滤器温度,环境气温来分析。
不懂水系统的压力变化,误导他人,害人害己
回复
31楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-12-10 20:24 编辑 游荡四方 发表于 2015-12-10 19:01 现场的人员说:水系统整体压力很小,水泵出水口压力1~2公斤,不超过2公斤,水泵的进水口近乎没压力,(可是 …你这个惹人讨厌的无知草包!水泵压力与扬程无关?与你草包有关!你能说出什么有价值的东西来?不是东拉西扯,就是走题离题;不是瞎说误导,就是离谱作乱!臭名昭著,“游荡四方”!该主题暂时关闭,就是防止你这种“跳蚤”骚扰!
回复