系统主机为风冷模块,240KW冷量,配水泵50立方米/小时流量,扬程32m,净化空调箱(6台),配电动三通阀,风机盘管(4台),配电动二通阀,供回水主管路没有做压差旁通。完工后,供回水温差2~3度,水温9度11度。将风机盘管的主管阀关闭,水系统温差还是不变。请问老师,供回水温差小的原因都有哪些?如何解决?
荣昌制冷 发表于 2015-12-10 18:38 水源不足,不能满足水泵的流量;水泵扬程过小;水泵进出口阀门没有全开等,都会造成水泵出口压力低。模 …老师,你看我这样写的有没有错误?请指点问题:①. 水系统供回水水温9℃/11℃,温差2℃。 ②. 热泵模块不能全开,全开会低压报警,个别模块会频繁启停。 ③. 供回水管路压力偏低,水泵出水口压力为1~2公斤,进水口基本没压力。分析原因一:管路水容量偏小①.假如主机热泵模块需1000L的水来带走冷热量,但管路只能存储500L的水,那管路所能带走的冷热量就不会是全部模块所产生的冷热量,如此。热泵模块就只能开启管路能带走冷热量的台数,而不能全部开启,或者全部开启,一些热泵模块就会频繁启停。②.标准的管路供回水温度为7℃/12℃。模块只能设定供水温度启停或者回水温度启停,当设置回水温度12℃启停时,因管路容水量小,模块无法全开,开启的一部分模块所产生的冷热量无法将供水温度降到7℃(即无法达到5℃温差),就会造成供回水温差过小(即现场的9℃/11℃)③.管路水容量小,水源不足,就可能不能满足水泵的流量,循环水量变小,水中的冷热负荷就小,相对应水泵的压力变小。分析原因二:水泵问题①.水泵选型时,流量选小、扬程选小,都会造成系统运行不稳定,造成温差波动和压力过低。②.通过核算我这边系统中水泵的流量和扬程,流量选型都满足要求,扬程选型有点偏大,比如系统需25M扬程,选型为30m扬程的水泵。当水泵扬程选大,实际运行时,多余的扬程会转化成水泵流量,流量增大,造成管路水流速加快,换热效率降低,导致供回水温差偏小,但管路压力会升高(与系统压力过小不符)。通过两个原因相对比,原因一的可能性较大,所以想在系统增加蓄能水箱,满足系统所需水容量。
回复
33楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-29 06:51 编辑
分析水流量或容量过小,
应先查看高低压力,过冷度,过热度是否符合运行要求,
单纯靠计算是无法查清问题的所在.
管路水容量偏小,
只是影响压缩机启动的频率,与水温温差无关
回复
34楼
游荡四方 发表于 2015-12-4 09:32 供回水温差2~3度,水温9度11度。将风机盘管的主管阀关闭,水系统温差还是不变。请问老师,供回水温差小的原 …游荡四方工程师讲的我自己也是这样想的,感谢大家的不吝赐教