在混规11.3.8和11.4.15里面找到梁和柱加密区的箍筋肢距要求,是不是代表非加密区也是这样呢,大家在配筋时候,有没有多宽的梁配多少肢的箍筋呢

在混规11.3.8和11.4.15里面找到梁和柱加密区的箍筋肢距要求,是不是代表非加密区也是这样呢,大家在配筋时候,有没有多宽的梁配多少肢的箍筋呢
免费打赏
骑木桶的飞人
2015年12月07日 14:14:04
2楼
那个是加密区和非加密区的箍筋间距不是肢距,肢距规范上有具体要求的,一般院也有墨守成规的做法。
回复
tongkuai456
2015年12月07日 14:25:09
3楼
肢距要求非加密区默认按加密区要求,从图集到设计都没见过肢距在加密区和非加密区不同的,不同抗震等级下肢距要求不同,二、三级抗震情况下,框梁肢距不宜大于max(250,20d),一类环境300宽框架梁,配两肢箍直径8,箍筋肢距=300-2*20-8=252,设计时以300宽为分界,小于等于300两肢箍,大于300增加箍筋。
回复
结构生活
2015年12月07日 14:47:49
4楼
不是有梁的面积配箍率的要求吗
回复
co1446110905492
2015年12月12日 18:52:42
5楼
路过,打个酱油
回复
材料力学
2015年12月15日 09:04:30
6楼
tongkuai456 发表于 2015-12-7 14:25 肢距要求非加密区默认按加密区要求,从图集到设计都没见过肢距在加密区和非加密区不同的,不同抗震等级下肢 …不错,了解了:)
回复
材料力学
2015年12月15日 09:05:36
7楼
骑木桶的飞人 发表于 2015-12-7 14:14 那个是加密区和非加密区的箍筋间距不是肢距,肢距规范上有具体要求的,一般院也有墨守成规的做法。是肢距啊,上面写的啊!
回复
子非鱼怎知
2016年03月22日 16:18:04
8楼
点赞,不错
回复
龙枪虎豹骑
2017年03月27日 09:17:48
9楼
箍筋的作用除了抗剪还有抗扭的作用,设计应考虑剪扭共同作用下的配筋,普通梁在抗剪的情况下都是构造配筋,所以这个“最大梁配箍率”没什么实际意义。
回复
zealstar
2017年03月27日 10:54:12
10楼
箍筋肢距和间距本来就是两个不同的要求,虽然同样处于抗剪扭计算中。