菜鸟笔记21-平断面布置图
一曲折扇情
2015年12月07日 14:13:37
只看楼主

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-15 12:53 编辑 平断面布置图 1.常用标注命令: DLI, *DIMLINEAR(直线标注) DAL, *DIMALIGNED(对齐标注) DRA, *DIMRADIUS(半径标注) DDI, *DIMDIAMETER(直径标注) DAN, *DIMANGULAR(角度标注) DBA, *DIMBASELINE(基线标注) DCO, *DIMCONTINUE(连续标注) D, *DIMSTYLE(标注样式)

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-15 12:53 编辑

平断面布置图


1.常用标注命令:
DLI, *DIMLINEAR直线标注) DAL, *DIMALIGNED(对齐标注) DRA, *DIMRADIUS(半径标注) DDI, *DIMDIAMETER(直径标注) DAN, *DIMANGULAR(角度标注) DBA, *DIMBASELINE(基线标注) DCO, *DIMCONTINUE(连续标注) D, *DIMSTYLE(标注样式)

2.高压配电室内各种通道最小宽度(mm);见表一

表一.png
3.低压部分配电屏前、后通道最小宽度(mm);见表二

表二.png

4.变压器尺寸(带外壳);见表三

表三.png

5.敷设于电缆构筑物中规范(见《电力工程电缆设计规范》)
5.1电缆构筑物的高、宽尺寸,应符合下列规定:
(1)隧道、工作井的净高,不宜小于1900mm;与其他沟道交叉的局部段净高,不得小于1400mm。
(2)电缆夹层的净高,不得小于2000mm,但不宜大于3000mm。
(3)电缆沟、隧道中通道的净宽,不宜小于表所列值。见表四

表四.png

5.2电缆支架的层间垂直距离,应满足电缆能方便地敷设和固定,且在多根电缆同置于一层支架上时,有更换或增设任一电缆的可能。电缆支架层间垂直距离宜符合 表所列数值。见表五

表五.png

5.3水平敷设情况下电缆支架的 最上层、最下层布置尺寸,应符合下列规定:
(1)最上层支架距构筑物顶板或梁底的净距允许最小值,应满足电缆引接至上侧柜盘时的允许弯曲半径要求,且不宜小于按表表五所列数再加80~150mm的合值。200+150=350mm
(2)最上层支架距其他设备装置的净距,不得小于300mm;当无法满足时应设置防护板。
(3)最下层支架距地坪、沟道底部的净距,不宜小于表所列值。见表六

表六.png

6.10KV电缆近似外径附表;见表七

表七.png

重点(个人理解的)
1.电缆沟尺寸的选择
例如:现有截面400mm2电缆4根,截面95mm2电缆4根,截面50mm2电缆10根(均为三芯电缆,10kV)
(1)查表七 10kV电缆近似外径附表,400mm2 D=87.5mm;95mm2 D=59.1mm ;50mm2 D=51.6mm
(2)明确一点:三芯电缆水平排列,单芯电缆品字排列。所以4×87.5=350mm,4×59.1=236.4,10×516=516mm
(3)电缆沟支架长度一般不宜超过350mm,所以得摆4层
(4)表五,看6~10kV交联聚乙烯 普通支架 支架层间最小值200mm;
(5)看5.3 (1)最上层支架距构筑物顶板或梁底的净距允许最小值,应满足电缆引接至上侧柜盘时的允许弯曲半径要求,且不宜小于按表表五所列数再加80~150mm的合值。可以得出最上层距顶板最小距离为200+150=350mm
(5)看5.3 (3)最下层支架距地坪、沟道底部的净距,不宜小于下表所列值。见表六,看表六可知电缆沟最下层支架距沟道低最小净距为50mm
(6)350+200+200+200+50=1000mm 因此电缆沟深为1000
(7)再看表四 深1000mm,单侧支架,支架长度按350mm计算,再加上通道净宽450mm,即电缆沟宽350+450=800mm
(8)选择电缆沟尺寸 宽*深:800*1000mm(疑问:电缆沟有哪些尺寸啊?有没有这种尺寸呢,没有得话就选1000*1000)
上面用的是单侧支架。好像是有什么规范说宽800mm及以下一般用单侧支架????(疑问,具体值不记得了)
2.电缆桥架的选择
例如上面的那些电缆,如何选择电缆桥架呢??(这个我不会,我每次都是按以前别人的图纸,大概估计一下。求指教,到底怎么选择,有详细过程最好了,谢谢啦)



上述纯属YY,望能答疑、纠错,补充,谢谢~~~

表一.png


表二.png


表三.png


表四.png


表五.png


表六.png


表七.png

免费打赏
就随意一点
2015年12月07日 14:48:33
2楼
以上我都研究过 唯独电缆桥架如何选规格 同问!请高人解答!
回复
一曲折扇情
2015年12月07日 16:10:15
3楼
本帖最后由 行在路上 于 2015-12-7 16:13 编辑

110kV及以下电缆敷设标准图集看了下,还是不会算桥架的
回复
ljphb
2015年12月08日 09:42:23
4楼
查电气常用数据,计算电缆截面积和桥架面积,考虑空富余度和电缆弯曲半径
回复
一曲折扇情
2015年12月08日 09:47:39
5楼
ljphb 发表于 2015-12-8 09:42 查电气常用数据,计算电缆截面积和桥架面积,考虑空富余度和电缆弯曲半径总的电缆面积占桥架面积的40%。但是我还是想知道具体怎么算?
回复
jinpcissy
2015年12月08日 09:47:52
6楼
强电电缆截面积和不超过桥架截面积40%
弱电电缆截面积和不超过桥架截面积50%
回复
一曲折扇情
2015年12月08日 09:52:17
7楼
jinpcissy 发表于 2015-12-8 09:47 强电电缆截面积和不超过桥架截面积40%弱电电缆截面积和不超过桥架截面积50%恩,电力电缆40%,控制电缆50%。那个桥架你是怎么选择出来的,比如电力电缆?
回复
jinpcissy
2015年12月08日 09:55:36
8楼
桥架就那么几种规格,看着选呗,这个有什么疑问的?
回复
一曲折扇情
2015年12月08日 10:38:12
9楼
jinpcissy 发表于 2015-12-8 09:55 桥架就那么几种规格,看着选呗,这个有什么疑问的?你有什么经验吗?
回复
jinpcissy
2015年12月08日 11:02:39
10楼
随便选一种来校验,不行就换另一种,满足截面积需要以及布置起来方便,但是你总不能选高度还没电缆外径大的的桥架啊,这个问题还需要什么经验么?如果桥架要穿墙,尺寸太大了开孔方便么?根据实际情况来的,谁能有固定的公式啊?
回复
一曲折扇情
2015年12月08日 11:26:35
11楼
jinpcissy 发表于 2015-12-8 11:02 随便选一种来校验,不行就换另一种,满足截面积需要以及布置起来方便,但是你总不能选高度还没电缆外径大的 …好的,我好好琢磨一下
回复

相关推荐

APP内打开