请问钢结构厂房怎么安装烟感?
努力板砖中
2015年12月07日 15:34:37
只看楼主

它是安装在钢梁上还是安装在哪

它是安装在钢梁上还是安装在哪
免费打赏
努力板砖中
2015年12月07日 15:35:14
2楼
我顶
回复
co1489504739784
2017年03月27日 10:02:25
3楼
钢结构厂房布线专用线管卡等,快速安装。qq634330621
回复
a396673967
2017年03月27日 11:49:38
4楼
明装吧 按规范要求布置
回复
左手的祈祷
2017年03月27日 13:50:13
5楼
不能再钢梁上安装。厂房内使用的多是点式感烟探测器,规范要求探测器下表面到顶棚的距离按坡度和高度划分,装在粱下一般是满足不了这个距离要求的。
回复
左手的祈祷
2017年03月27日 13:51:31
6楼
详见GB50016-2013火灾自动报警系统设计规范 第26页表格
回复