地下室分期施工怎么降水?
dengken205
dengken205 Lv.12
2015年12月08日 08:45:18
来自于建筑施工
只看楼主

6万平米地下室,打算分三期施工。问题是地下水该怎么处理?虽然地下室是分期了,但是地下水只抽第一期范围的地下水吗?那么分期之间是否还要封堵防水?还是全地下室范围都要不停抽水,直到全部地下室施工完毕?

6万平米地下室,打算分三期施工。

问题是地下水该怎么处理?

虽然地下室是分期了,但是地下水只抽第一期范围的地下水吗?那么分期之间是否还要封堵防水?
还是全地下室范围都要不停抽水,直到全部地下室施工完毕?



免费打赏
wangjiyiok
2015年12月08日 09:13:22
2楼
二期、三期不干就别挖,挖了就得降水
回复
木荣古儿
2015年12月08日 09:20:41
3楼

你好,我是施工分区的站务管理!为了统一管理大家提出来的问题,请大家统一到问答专版提

问: http://bbs.co188.com/wenda/sg/(点击提问),活动时间结束的就不要再提问了,谢谢

配合!
回复
曾晓峰
2015年12月08日 09:46:37
4楼
你好!
你在问别人,但反过来我想请教你一个问题。(我是做结构设计的)
当地下室设有【沉降后浇带】时,设计一般都注明(且有规定应注明)待主体完工后才能封闭后浇带。停止降水须在后浇带施工25天后。
当地下室设有【伸缩后浇带】时,设计一般都注明(且有规定应注明)待两侧砼浇筑(如)60天后才能封闭后浇带。停止降水须在后浇带施工25天及主体施工至某标高后。
我的问题是,施工有无什么规定,如:在施工期间,地下室绝不能否进水?
现在回答你的问题:
分间降水还是整体降水,要视经济而定。施工后一期时,与前一期之间须封堵,否则对前期工程会有较大影响。
假设,施工期间地下室能进水,可为施工节约大量的降水费用,对分期工程及相邻建筑的影响也会更小。真不知设计怎么有这样的规定。
回复
dengken205
2015年12月08日 11:26:28
5楼
曾晓峰 发表于 2015-12-8 09:46 你好! 你在问别人,但反过来我想请教你一个问题。(我是做结构设计的) 当地下室设有【沉降后浇 …允许地下室进水的话,那地下室外防水不就等于废了?难道打算施工完,再二次降水,再重新修补外防水?而且一旦后浇带位置的外防水坏了,其他部位的外防水也受到影响,补都没法补吧
回复
dengken205
2015年12月08日 11:29:15
6楼
曾晓峰 发表于 2015-12-8 09:46 你好! 你在问别人,但反过来我想请教你一个问题。(我是做结构设计的) 当地下室设有【沉降后浇 …如果你为的是减少降水费用,其实用超前止水后浇带也可以啊。
回复
曾晓峰
2015年12月08日 11:31:47
7楼
dengken205 发表于 2015-12-8 11:26 允许地下室进水的话,那地下室外防水不就等于废了?难道打算施工完,再二次降水,再重新修补外防水? …地下室施工后,不等主体完工停止降水
回复
甲方施工员
2015年12月08日 11:51:47
8楼
干一期 挖一期 降一期 但是这先降水的 在干后几期的时候也要接着降水
回复
dengken205
2015年12月08日 14:32:36
9楼
曾晓峰 发表于 2015-12-8 11:31 地下室施工后,不等主体完工停止降水所以用超前止水后浇带啊
回复
dengken205
2015年12月08日 14:37:53
10楼
甲方施工员 发表于 2015-12-8 11:51 干一期 挖一期 降一期 但是这先降水的 在干后几期的时候也要接着降水那降水方案如果开始只做一期,按1期的布置的。如果要做后期的,再改降水方案,中间还有个过渡调整期,感觉也麻烦
回复
甲方施工员
2015年12月08日 18:27:29
11楼
dengken205 发表于 2015-12-8 14:37 那降水方案如果开始只做一期,按1期的布置的。如果要做后期的,再改降水方案,中间还有个过渡调整期, …降水方案不用变 一套用到底
回复