水泵进水管道与水泵进水口径可以一样吗
hw320324
hw320324 Lv.6
2015年12月08日 10:57:01
只看楼主

遇到一泵房,水泵进水管道与水泵进水口径一样,看到平常工地常见的是做大小头,问下这个口径一样有没有什么问题,求解?谢谢

遇到一泵房,水泵进水管道与水泵进水口径一样,看到平常工地常见的是做大小头,问下这个口径一样有没有什么问题,求解?谢谢
免费打赏
co1448068656327
2015年12月08日 11:23:11
2楼
一切皆有可能,努力成就将来
回复
tx
2015年12月08日 13:29:54
3楼
管径由流量大小确定,多大的管道走多大的流量。。。。。。
回复
版专攻
2015年12月08日 17:37:46
4楼
可以一样,不是一定要大小头的,只要流速不超规范要求
回复
安穆明weibo
2015年12月08日 17:43:49
5楼
这样流速会过大吧。
回复
co1446110905492
2015年12月14日 20:47:14
6楼
顶一下,路过
回复
co1450085082680
2015年12月15日 08:40:00
7楼
吸水管的流速按1.0---1.2米、秒控制管径。出水管按1.5--2.0米。秒控制管径,再用吸水偏心异径管和泵接起来,出水用同心异径管连起来就行。
回复
胖阿蒙
2015年12月15日 08:44:16
8楼
可以一样,没什么不可以,只要流速满足要求就行。
回复
basketballhua
2015年12月15日 09:28:39
9楼
应该不会满足,一般都是要用偏心管的
回复
co1448068656327
2015年12月19日 10:37:47
10楼
资料不错,学习一下
回复
自称为神的男人
2016年01月04日 15:57:15
11楼
为什么没有63,75,90,110,160的