2楼
C版的小电机对我来说都是大电机了,平常几乎看不到,只有去钢厂,但是那太脏了
回复
3楼
看到了,现场挺漂亮的
回复
4楼
感谢楼主 学习 学习
回复
5楼
凉水塔附近的电机怎么能用防爆的
回复
6楼
涨见识,涨知识哈,谢谢分享,谢谢!
回复
7楼
lwh19881014 发表于 2015-12-10 16:12 凉水塔附近的电机怎么能用防爆的设计也是小心,企业也是不小心,就前些时间,可燃气体串入循环水系统了,还…………………
回复
8楼
本帖最后由 呼噜401 于 2015-12-11 16:43 编辑 ccc___ 发表于 2015-12-11 10:35 设计也是小心,企业也是不小心,就前些时间,可燃气体串入循环水系统了,还…………………是xxx的那个事么。。。。。
回复
9楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-11 20:06 编辑 呼噜401 发表于 2015-12-11 16:27 是化八院的那个事么。。。。。有的话还是不说的好,想知道的话,换个地方吧.用了防爆电机,还存在想不到的事。
回复
10楼
10KV电动机,185KW 额定电流才13.6A。
也不是太大的电机,为啥采用高压的呢?
回复
11楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-11 22:47 编辑 beida_energy 发表于 2015-12-11 20:12 10KV电动机,185KW 额定电流才13.6A。也不是太大的电机,为啥采用高压的呢?石化装置的循环水冷却风机较重要,且电机在高处,水平距离变电所也较远,185KW如果低压供电的电缆需要双拼,费用也很大,且可靠性远低于高压,故采用高压供电。还有,冷却塔上风机近10台,平均距离300米,如果用低压电缆,需要120平方的6000米,185X5=925KW(就需要1250变压器二台给10台风机用),(加上二个变压器室的建筑费用)计算后还是高压省钱。
回复