本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-16 10:41 编辑 lichenliang12345 发表于 2015-12-15 21:02 涨了见识了 ,小弟有两点疑惑,一电流13.6A是怎么算出来的,我算了一下不对啊;二多大功率的电机需要高压供 …电机的额定电流I=P/(1.732U*cos@*&)I=185/(1.732*10*0.84*0.935)=13.6A&—-效率
回复
24楼
感觉这个电机也不轻啊
回复
25楼
路过,长见识
回复
26楼
学习了:victory:
回复
27楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-12-23 09:26 编辑 lwh19881014 发表于 2015-12-10 16:12 凉水塔附近的电机怎么能用防爆的必须用防爆,而且有关冷却水塔风机的防爆问题标准已改了.GB50058-92<
<爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范>
>第2.3.13条风机反转时的附加2区.已作废.GB50058-2014<
<爆炸危险环境电力装置设计规范>
>B.0.1项的12已把附加2区改为2区了,无风机反转的说法了.石化行业一般160kW及以上电机用中压.原因为石化行业低压负荷太多,160kW及以上电机用低压,一是变压器容量易抬高2档;二是电动机启动不容易;三是石化行业的低压负荷多为一二次负荷,160kW及以上电机如用低压,其一旦起动时间过长,易对其它低压一二次负荷带来影响.CCC所说事故为配电房采用集中空调.中央空调的冷却水换热取自气分装置的换热器.气分尾气窜入冷媒水管,水管压力异常,造成水管渗漏,尾气进入配电房内,发生闪爆,致使墙体倒塌。以后,变配电所不要用这种方式的中央空调.事故详见http://toutiao.com/i6226821409675411970/
爆炸危险环境电力装置设计规范>
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范>
回复
28楼
开眼了!!!!!!!!!!
回复
29楼
涨见识,涨知识哈,谢谢分享,谢谢!
回复
30楼
回27楼最后一句话,空调取热源从工艺的冷煤水是节能的一种方法,否则,工艺热量都用风机冷却,浪费了热能且还要用电(风机)。
有关事故问题是出在(网上没有写)空调自动排气上(不应排在室内),还有“煤水”防工艺气体窜入和管路距离太短(装置离配电太近)的预防措施不到位。
工艺节能与暖通设计在安全运行上没做到位。