2楼
可以粗略估算,按变压器低压侧额定电流计算,每一个平方毫米1A计算好了.
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-12-9 11:20 可以粗略估算,按变压器低压侧额定电流计算,每一个平方毫米1A计算好了.有什么设计依据吗
回复
4楼
跟你举个例子吧。变压器容量为1000kVA,10/0.4kV,那么变压器低压侧额定电流为I=1000/(1.732*0.4)=1443A,考虑变压器过载,过载系数1.2~1.3,这里我们取1.3,那么1.3×1443=1876A,那么柜子的水平母排的额定电流就是2000A(一般有1250A,1600A,2000A,2500A,3150A,4000A等,具体的自己去查看样本),按2000A的载流量选择TMY铜母排,查表可选120×10的。希望能够帮到你~
回复
5楼
按照变压器的容量,设计规范上面可以查的
回复
6楼
我本微牟尘 发表于 2015-12-10 08:17 有什么设计依据吗没找过依据,但看过许多设计,算过都差不多这个数。如不信,请查《工业与民用配电设计手册(第三版)》。
回复
7楼
占个沙发,学习中
回复
8楼
![6}NMZ6PFJ80WHV31KWT]7WM.png](https://fd.co188.com/group1/M04/D6/20/rBBhH11GpNmAU_11AANXkode-Ik106.png)
看这个 应该没问题了
回复
9楼
,,,学习中
回复
10楼
还是以手册规范为准,配三上不是就有么
回复
11楼
行在路上 发表于 2015-12-10 08:53 跟你举个例子吧。变压器容量为1000kVA,10/0.4kV,那么变压器低压侧额定电流为I=1000/(1.732*0.4)=1443A,考 …高手啊———
回复