我这有份图纸说明要求墙长大于5m要设置构造柱,但是墙长中间有转角墙怎么办?是否一定要设置构造柱?有没有相关的理论依据?如下图的墙长为6m多,但是中间有转角,是否一定要设置构造柱?
我这有份图纸说明要求墙长大于5m要设置构造柱,但是墙长中间有转角墙怎么办?是否一定要设置构造柱?有没有相关的理论依据?如下图的墙长为6m多,但是中间有转角,是否一定要设置构造柱?
12楼
楼主图示位置须设置构造柱。关于构造柱设置是在抗规里面有要求。
一般的做法是,把构造柱设置平面图报请业主、设计、监理同意后,实施。
回复
13楼
图纸是写的不太清楚,或者原则: 但尽量布置在转角处、丁字处; 洞口大于2m的侧膀; 最好叫设计补图。不是按5m均匀布置。
回复
14楼
谢楼上各位大神,学习了
回复
15楼
看看规范吧,稍后再提问
回复
16楼
框架剪力墙PKPM建模时构造柱需要建吗?构造柱受力吗?需要设计吗?
回复
17楼
框架结构中的砌体填充墙,大于8米时“宜”设置构造柱。
现在大部分设计说明只是套老的砌体结构的要求而已
纵横交接处的填充墙是有利的。
转角处不需要设置构造柱
回复
18楼
墙长大于5米规范要求必须设置构造柱
回复